Demarreur progressif
Posté : mer. 19 oct. 2011 11:40
par dferreboeuf
Bonjour a tous,
je viens a nouveau sur le forum pour demander un conseil, en esperant que vous pourrez m'aider.
J'ai une pompe a chaleur avec un compresseur visiblement en tri mais qui est configuré pour marcher en mono.
je dois brancher un demarreur progressif dessus et le demarreur que j'ai est du tri.
Je vous joins une photo. j'ai aucune idee de comment brancher tt ça, je sais qu'il faut faire passer le jus par le demarreur avant le contacteur mais je ne sais pas si il y a une polarité a respecter sur le demareur et pe plus on m'a dit que pour l'utiliser en tri il fallait relier la sortie et l'entrée de phases mais je ne sais pas trop quelles sont les phases sur le contacteur.
pouvez vous m'aider svp
PS je n'arrive tjrs pas a poster une image sur le forum
merci

Re: Demarreur progressif
Posté : mer. 19 oct. 2011 12:04
par Labobine
Bonjour,
Pour l'image :
http://www.imagup.com/
Re: Demarreur progressif
Posté : mer. 19 oct. 2011 13:06
par dferreboeuf
merci, je n'y arriev tjrs pas, le moteur me jette.
sur le demarreur il y les bornes L1 L2 L3 et de l'autre coté T1 T2 T3, savez vous lesquels correspondent aux phases?
merci
Re: Demarreur progressif
Posté : mer. 19 oct. 2011 16:31
par Max78
Bonjour,
Mise en place de l'image.
Cordialement,
Max
Re: Demarreur progressif
Posté : mer. 19 oct. 2011 16:43
par Max78
Bonjour,
Voilà qui est plus clair ...
Le schéma de base est => Protection => Contacteur => Démarreur => Moteur.
Concernant le câblage on peut vous aider, mais il faudrait savoir ce que vous avez en protection sur votre circuit ? Il y a un disjoncteur-moteur ?
Regardez cette
documentation
Cordialement,
Max
Re: Demarreur progressif
Posté : mer. 19 oct. 2011 16:54
par dferreboeuf
merci merci
alors il y a sur tableau electrique un disjonteur bipolaire courbe D et c'est tout en fait
en bas de la photo a droite il y a un gros condo (gris on en voit un pt bout) et le cable bleu qui arrive au contacteur en vient, le cable blanc il me semble va direct au compresseur.
J'ai un pote qui s'y connait un peu qui me dit que pour utiliser le demarreur en mono, il faut brancher la phase en T1, puis envoyer la sortie L1 an T2 et sortir la phase pour le contacteur en L2 et passer le neutre en L3 T3, mais j'ai des doutes!!!
Re: Demarreur progressif
Posté : mer. 19 oct. 2011 16:59
par Max78
Bonjour,
Le genre de "bricolage" que vous a indiqué cette personne est valable lorsque l'on câble un disjoncteur moteur triphasé avec du monophasé par exemple mais pour un démarreur, ce n'est pas tout à fait çà ..
Comme dit dans la notice que je vous ai fourni, en monophasé on ne se sert pas de la borne 5/L3 et 6/T3. Donc, il faut mettre le neutre en entrée en borne 1/L1 qui sort en 2/T1 et la phase qui rentre en 3/L2 et qui sort en 4/T2.
Vu qu'il y aura un démarreur, maintenant, il n'y aura plus de pic de courant au démarrage du moteur, donc, l'utilité de mettre un courbe "D" me semble toute relative mais bon ..
Cordialement,
Max
Re: Demarreur progressif
Posté : mer. 19 oct. 2011 17:13
par dferreboeuf
merci merci
je vais tenter ça
j'ai pas vu la notice?? elle est ou?
Sinon est ce que du coup la puissance du demarreur va etre divisé par 3, par ce que sa solution c'est pour utiliser le demarreur en pleine capacité selon lui
Re: Demarreur progressif
Posté : mer. 19 oct. 2011 17:30
par Max78
Bonjour,
Oula c'est brouillon
Je pense que vous avez voulu dire divisée la puissance du
moteur par 3 ..Vu votre montage çà ne changera strictement rien.
Le démarreur sert juste à créer une rampe d'élévation de tension. Votre moteur, au lieu d'être directement alimenté en 230V à la mise sous tension, il partira de 160V par exemple et montera progressivement jusqu'à 230V. Donc, une fois que le démarreur délivrera 230V quelle différence avec ce qui est déjà en place ?
Par contre, j'imagine qu'après, vous allez laisser le condensateur après le démarreur? Parce que là, je ne suis pas certains que le condensateur supporte les différences de tension produites par le démarreur, peut-être que quelqu'un sur le forum saura vous renseigner.
Pour la notice,
CLIQUEZ ICI.
Cordialement,
Max
Re: Demarreur progressif
Posté : mer. 19 oct. 2011 18:28
par Labobine
bonjour,
Je ne veux pas être rabat joie mais si le moteur de la pompe est mono à condensateur je serais très étonné que cela marche avec ce démarreur.