Page 1 sur 1
prises et lumières sur même circuit
Posté : mar. 18 oct. 2011 20:19
par atis
Bonjour,
Petite question semble : a-t-on le droit (d'après les normes) de mettre des lumières et des prises sur un même disjoncteur ? Il me semblait qu'il est conseillé de séparer les circuits, mais est-ce obligatoire ?
Merci beaucoup,
Atis
Re: prises et lumières sur même circuit
Posté : mar. 18 oct. 2011 21:09
par Carminas
Bonsoir
En France sur une installation respectant la NF C 15-100 en vigueur, les circuits prises et éclairages doivent obligatoirement être séparés (à l'exception des prises commandées par un interrupteur qui sont considérées comme un point d'éclairage, donc sur le circuit d'éclairage).
Mais autrefois ce n'était pas le cas. La norme n'étant pas rétroactive, vous pouvez trouver des circuits mixtes sur les anciennes installations.
@+
Re: prises et lumières sur même circuit
Posté : mar. 18 oct. 2011 21:52
par atis
Merci pour cette réponse rapide et claire.
Pour ma culture : quelle est la raison de cette séparation ?
Atis
Re: prises et lumières sur même circuit
Posté : mar. 18 oct. 2011 21:58
par Carminas
C'est une question de sélectivité.
Un défaut sur une prise qui fait disjoncter ne doit pas priver la pièce d'éclairage et réciproquement.
De plus la plupart du temps, l'éclairage est en 1,5² et les prises en 2,5² (bien que possible de mettre du 1,5² mais peu fréquent).
@+
Re: prises et lumières sur même circuit
Posté : mar. 18 oct. 2011 22:37
par atis
Et bien merci beaucoup pour ces éclaircissements.
Bonne soirée,
Atis
Re: prises et lumières sur même circuit
Posté : mer. 19 oct. 2011 18:39
par Invité
on peut aussi le faire dans une cave (éclairage + prise) mais uniquement dans un pièce comme la cave