cablage Onduleur vers circuits secourus

Posté : mer. 17 sept. 2008 01:27
par moko
bonjour

je compte mettre un onduleur pour protéger des prises de courant informatiques.
cet onduleur serait situé dans une pièce distante du tableau de répartition principal (environ 10 m)

j'ai 4 circuits de PC qui arrivent au tableau :
- 1 circuit de 4 socles (double, triple), totalisant 6 PC
- 1 circuit de 5 socles, total 6 PC
- 1 circuit de 4 PC
- 1 circuit de 6 PC

comment cabler entre le tableau et l'onduleur ?

Du tableau, je pense amener une ligne 3 x 2,5 mm protégée par un disj 16A pour alimenter l'onduleur.
puis de l'onduleur repartir vers les différents circuits secourus via une ligne 3 x 2,5 (peut etre trop juste ???) ou 3 x 6mm2
ou faut-il ramener une ligne distincte pour chaque circuit en sortir de l'onduleur ?
merci ;-)

Re: cablage Onduleur vers circuits secourus

Posté : mer. 17 sept. 2008 16:35
par Benji87
salut ! :-D

Quelle est la puissance de l'onduleur ?

A mon avis, l'alimentation est à mettre en 20A cablé en 2.5mm2 (surement à rectifier suivant la puissance de l'onduleur) ensuite, tu sors en 6mm2 de l'onduleur pour alimenter tes 4 disjoncteurs 16A pontés par peigne (soit 1 par Circuit).
Chaque circuit sera alimenté en 2.5mm2.
L'avantage de mettre un Disjoncteur par circuit est la protection de l'onduleur en cas de court circuit sur 1 des circuits et le dépannage en cas de problème sur une ligne.

:lol:

Re: cablage Onduleur vers circuits secourus

Posté : mer. 17 sept. 2008 18:50
par moko
je n'ai pas encore l'onduleur ! c'est en prevision

ca ne pose pas de probleme si l'onduleur se trouve dans une piece distante du tableau de repartition principal ?

faut-il un inter diff en tete des 4 disjoncteurs qui partent aux circuits ?
comment estimer la puissance necessaire ? ce seront des ordinateurs de bureau et portables, ecrans, lampe de bureau etc