Prises dans la GTL

Posté : mar. 16 sept. 2008 21:27
par Benji87
Bonjour ! :-D

Les 2 prises prévues dans la GTL doivent elles être dans le tableau général (prise modulaires) et donc cachées derrière la porte de celui-ci ?
Ou peuvent-elles être sur la goulotte PVC ?

Merci.

:-)

Re: Prises dans la GTL

Posté : mar. 16 sept. 2008 22:16
par Carminas
Bonsoir

Elle peuvent être n'importe où dans le volume GTL qui pour mémoire fait au minimum 600x200xhauteur de pièce.
Pour rappel ces prises sont censées servir au branchement des équipements du coffret de com (routeur ADSL par exemple). Il est donc préférable de les mettres à proximité du tableau de communication. Certains d'entre eux incluent dailleurs ces prises.

@+

Re: Prises dans la GTL

Posté : mer. 17 sept. 2008 00:16
par moko
bonsoir,

la GTL (Gaine Technique de Logement) concerne-t-elle aussi les locaux professionnels (bureaux) en secteur tertiaire ou ERT ???? ou s'applique-t-elle uniquement en habitation ?

Re: Prises dans la GTL

Posté : mer. 17 sept. 2008 06:34
par Carminas
Bonsoir

Telle qu'elle est décrite dans la norme elle concerne les locaux d'habitation.

Cela n'empêche pas d'avoir une gaine technique pour d'autres type de locaux.

@+