par camaxmarer
Bonjour,

Je dois alimenter en 380v un local distant de 25 m du tableau général .
Dois je mettre une protection en tête de ligne ( tableau général ) et une sur sur le tableau d'arrivée , ou bien une seule est elle suffisante?
Sachant que le local à alimenter sera équipé avec des inter diff 30 mA etc...

merci

Re: Protection alimentation batiment déparé

Posté : sam. 8 oct. 2011 08:57
par Carminas
Bonjour

Disjoncteur en amont du câble dans le tableau général
Interrupteur sectionneur à l'arrivé dans le tableau d'arrivée pour coupure générale.

@+

Re: Protection alimentation bâtiment séparé

Posté : sam. 8 oct. 2011 08:58
par RFco
bonjour


mettez une protection au départ (disjoncteur)
un inter sectionneur omnipolaire suffira à l'arrivée


@+

Re: Protection alimentation bâtiment séparé

Posté : sam. 8 oct. 2011 09:06
par camaxmarer
Merci, vous confirmez mon idée, bon we :)