Bonjour,
Mon patron a eu une contre visite soi disant a cause de moi! Car je n'ai Pas laissé 30% de vide dans le tableau et aussi je n'ai pas mis des prise dans le tableau. Est ce que le Consuele a le droit de nous mettre une contre visite a cause de sa. Merci pour vos réponses

Re: PC et 30% de vide dans le tableau!

Posté : jeu. 6 oct. 2011 11:21
par Didier62
salut,
pour les prises de courant ,elles peuvent étres dans le tableau ou à coté.
30% de réserve est une moyenne,(il peut y avoir plus ou moins) mais de là à refuser le consuel pour ces broutilles ,ca me parait fort .....
le vérificateur devat étre de mauvais poil ce jour là :(
@+

Re: PC et 30% de vide dans le tableau!

Posté : jeu. 6 oct. 2011 12:22
par RFco
salut



pour le tableau, c'est 20% (des modules utilisés et non des modules possibles)

pour les prises improprement appellées prises tableau (ce sont des prises GTL), ne pas les avoir installées ni prévues (protection dédiée) est une non conformité, certes mais qui ne necessite pas obligatoirement une contre visite


pour les 20% il aurait suffi de mettre un tableau une rangée vide en dessous de l'existant (ou à côté)


@+

Re: PC et 30% de vide dans le tableau!

Posté : jeu. 6 oct. 2011 13:02
par Invité
Merci pour l'aide