Page 1 sur 1

Protection triphasée

Posté : jeu. 6 oct. 2011 00:05
par Invité
:()(

Est ce qu'un disjoncteur tetra polaire avec protection différentielle peut être utlisé pour protéger seulement les trois phases et assurer sa fonction de différentiel

Re: Protection triphasée

Posté : jeu. 6 oct. 2011 07:24
par Carminas
Bonjour

Sans aucun problème.

@+

Re: Protection triphasée

Posté : mar. 11 oct. 2011 08:41
par Candela
Bonjour,
Il faudra cependant veiller à ce que le test reste opérationnel. Il faut pour cela consulter le petit schéma en face avant, ou la notice du constructeur.
Il s'agir simplement d'une résistance branchée entre l'amont d'un pôle (souvent le neutre) et l'aval d'une phase, en série avec le contact du bouton.
Cordialement