séparation dans la goulotte
Posté : mer. 5 oct. 2011 23:58
par Invité
bonjour
la goulotte qui part du logement jusqu'a la partie commune contient du courant fort et faible. je dois mettre d'un coté de la séparation mes alimentations téléphones et télévisions et de l'autre mon cable de branchement ainsi que le téléreport.
Est ce que la terre en 16 peut passer avec le cable de branchement et le téléreport?
Re: séparation dans la goulotte
Posté : jeu. 6 oct. 2011 06:50
par GAS
Bonjour,
sensas 3582 a écrit :Est ce que la terre en 16 peut passer avec le cable de branchement et le téléreport?
Oui sans problème car elle relève du réseau BT.
Re: séparation dans la goulotte
Posté : jeu. 6 oct. 2011 07:23
par Carminas
Bonjour
Si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans le logement, ce qui semble être le cas puisque vous parlez de télereport, il faut un compartiment dédié avec un couvercle dédié pour l'arrivée ERDF + le téléreport, car ils sont du domaine de la NF C 14-100.
Vous ne pouvez pas mettre la terre avec.
S'ils sont plus amont en partie commune, pas de problème dans ce cas.
@+
Re: séparation dans la goulotte
Posté : jeu. 6 oct. 2011 07:54
par Invité
Oui effectivement le disjoncteur erdf se situera dans le logement.
Il Faudra donc que que prevois 3 compartiments pour accéder jusqu'à la colonne?
Re: séparation dans la goulotte
Posté : jeu. 6 oct. 2011 08:27
par Carminas
Oui c'est en général ce qui se fait :
- arrivée ERDF avec couvercle séparée
- courant fort
- courant faible.
Reste que si vous n'avez que la terre à passer, il est peut être toléré de la mettre dans le compartiment courant faible, surtout si ces câbles sont blindés.
@+