Coupure TV et store
Posté : mar. 20 sept. 2011 13:30
par christophe
Bonjour,
Tout les jours au crépuscule j'ai un automatisme qui ferme tout les volets du RDC de la maison (8 volets) sauf dérogation de ma part.
Le problème est qu'au moment ou tout les moteurs s'actionnent la TV se coupe 1/2 seconde.
D'où peut provenir ce problème?
Merci
Christophe
Re: Coupure TV et store
Posté : mar. 20 sept. 2011 13:40
par Max78
Bonjour,
Surement une chute de tension dû à la mise en marche de 8 moteurs en même temps.
Essayez de faire un test en fermant seulement deux stores puis une fois qu'ils sont fermés en fermer deux autres etc à la chaîne jusqu'à ce qu'ils soient tous fermés.
Cordialement,
Max
Re: Coupure TV et store
Posté : mar. 20 sept. 2011 13:46
par christophe
Max78 a écrit :Bonjour,
Essayez de faire un test en fermant seulement deux stores puis une fois qu'ils sont fermés en fermer deux autres etc à la chaîne jusqu'à ce qu'ils soient tous fermés.
Max
Effectivement,
Le problème n'existe pas si je les fermes par un ou deux à la fois.
Existe t-il un moyen de contourner le problème?
A+
Re: Coupure TV et store
Posté : mar. 20 sept. 2011 18:55
par Max78
Bonjour,
Dans l'idéal, il faudrait qu'automatiquement il en ferme que 2 maximum simultanément. Ils sont commandés comment vos volets roulants ? Vous parliez d'une dérogation, vous pouvez nous en dire plus sur le système sur lequel vous réglez çà ?
Cordialement,
Max
Re: Coupure TV et store
Posté : mar. 20 sept. 2011 21:40
par christophe
Bonsoir,
Toute mon installe est géré en KNX. Je peux donc aisément insérer un décalage de quelque ms entre chaque départ de moteur. Outre le fait que ce n'est pas très agréable d'entendre 8 départs de moteur espacé d'1/2 sec je trouve bizarre que des moteurs de volet puisse générer une baisse de tension.
A+
Re: Coupure TV et store
Posté : mer. 21 sept. 2011 12:31
par Invité
Bonjour
Si vous étes équipés en domotique KNX vous pouvez paraméter tous les scénarios possibles.
Par exemple faire démmarer tous les stores avec 5 secondes d'intervale de façon a ne plus avoir ce gros appel de courant a l'instant T
Il vous faut pour cela le logiciel qui va bien en fonction de la marque des relais KNX
Si vous ne possédez pas le logiciel il faudra vous rapprocher de votre installateur.
C'est vraiment une intervention trés rapide, en 10 minutes c'est réglé.
A+
Re: Coupure TV et store
Posté : lun. 26 sept. 2011 11:42
par christophe
Bonjour,
C'est moi l'installateur et j'ai le logiciel qui va bien (ETS4). Le seul soucis c'est que via les scénarios on ne peut pas décaler de x seconde un départ de volet. Il faut pour cela un superviseur (domoeva, HS3 etc..), chose que j'aimerai éviter dans un premier temps.
Je ne pensais pas que des moteurs de stores puissent créer une chute de tension.
A+
Re: Coupure TV et store
Posté : mar. 27 sept. 2011 08:16
par Didier62
salut,
christophe a écrit :Je ne pensais pas que des moteurs de stores puissent créer une chute de tension.
vous avez un appel de courant à la mise sous tension d'autant plus important que les moteurs sont puissants.
quelle est tension d'alimentation chez vous?
A part la tv, les appareils électroniques sensibles ne "décrochent" pas quand on alimente les moteurs (box,radio réveil.....)
Re: Coupure TV et store
Posté : mar. 27 sept. 2011 14:05
par christophe
Bonjour,
Les moteurs sont des 230v. Et la tension réseau est assez proche (228V à l'instant sur une prise). A priori rien d'autre ne décroche.
A+