Aide tableau divisionnaire Poolhouse

Posté : mar. 13 sept. 2011 14:06
par Invité
Bonjour,

je souhaite réaliser prochainement un poolhouse. (local technique + cuisine d'été)
Afin d'anticiper certain point je réalise en ce moment la viabilisation de cette zone.

Je souhaite donc connaitre la section de cable nécessaire à l'alimentation de cet ouvrage voir même comprendre le contenu du futur tableau divisionnaire nécessaire.

Voici la liste de ce que je souhaite connecter sur ce tableau:
  • Réservation sur diférentiel 30mA pour le pisciniste (pompe + éclairage je suppose)
    1 frigo
    1 lave vaisselle
    4 circuit d'éclairages (local technique, WC, cuisine et ext)
    qqs prises
le tableau de cet ouvrage se situera à environ 35m linéaire du tableau principal


Merci d'avance pour vos conseils :oops:

Re: Aide tableau divisionnaire Poolhouse

Posté : mar. 13 sept. 2011 19:44
par Carminas
Bonsoir

Tout dépend de la puissance dont vous voulez disposez.

En supposant que vous repartiez du tableau principal situé à côté du disjoncteur de branchement ERDF, vous pourriez mettre en respectant une chute de tension maxi de 2% :
- du 6² protégé par un disj 25A maxi pour 5,7kW maxi
- du 10² protégé par un disj 40A maxi pour 9,2 kW maxi
- du 16² protégé par un disj 63A maxi pour 14k kW maxi.

Pour l'usage décrit, le 10² est sans doute un bon compromis

@+

Re: Aide tableau divisionnaire Poolhouse

Posté : mer. 14 sept. 2011 16:45
par Invité
Bonjour,

Tout d'abord merci

on m'a parler de mettre un interrupteur différentiel 32A 30mA au niveau du tableau principal et un disjoncteur 32 sur le tableau secndaire
Solution moins couteuse qu'un disjoncteur diférentielle.

Est ce la bonne solution, et surtout ou trouver cet interrupteur? car je ne le vois nul part, ce doit être une erreur non?

Re: Aide tableau divisionnaire Poolhouse

Posté : mer. 14 sept. 2011 21:32
par Carminas
Non c'est l'inverse qu'il faut faire :
- disjoncteur (25A ou 40A ou 63A suivant section) dans le tableau principal
- interrupteur différentiel 30mA 40A ou 63A dans le tableau piscine.

Voir principe sur ce schéma dont vous pouvez vous inspirer :

Image

@+

Re: Aide tableau divisionnaire Poolhouse

Posté : mar. 25 oct. 2011 10:55
par Invité
Merci pour votre réponse