comment proteger un bobine mx

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

comment proteger un bobine mx

Message par Invité »

:()(

Dans un tableau électrique je doit raccorder 2 bobine mx, une pour AU général et l'autre pour AU ventilation comment les protéger.
dans l'attente d'une réponse, merci d'avance.
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: comment proteger un bobine mx

Message par Marco »

Salut.
Un disjoncteur de 2A est largement suffisant...après tout ce n'est qu'une bobine .
Invité

Re: comment proteger un bobine mx

Message par Invité »

merci pour ta réponse, mais le disjoncteur abonné est en tétra calibre 50 A et il faut penser a la protection dif 30ma ou 300ma et au pouvoir de coupure(lieu recevant du public -de 200 personnes). la bobine mx coupe un inter général 63 A
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités