Entree arriere de goulotte et prises pour communication

Posté : ven. 2 sept. 2011 09:15
par Invité
Bonjour

Je suis Anglais et desoler pour ma mauvais Francais. Je voudrais savoir s'il est OK a faire coupe un trou arriere le goulotte in PVC et derrier le tableau de branchement pour le entree des cables et fils dans gaines . Le goulotte est monter sur placo avec montants metallique.

Aussi je pense il est obligatoire avoir au moins 2 prises pour les appareils communication. Est ce que possible a mettre 2 prises surs le placo a cote de le goulotte?

Re: Entree arriere de goulotte et prises pour communication

Posté : ven. 2 sept. 2011 13:19
par RFco
bonjour


oui pour ces deux questions, c'est possible, et tout à fait autorisé, dans les normes...


pour les trous dans la goulotte, ok, si pas derrière le tableau disjoncteur/compteur EDF


@+

Re: Entree arriere de goulotte et prises pour communication

Posté : ven. 2 sept. 2011 17:30
par Invité
Merci

Puis-je ajouter 2 prises plus surs le meme circuit a deux metre de le goulotte pour raccordement un router wifi et un portier video relie avec transformer 12V?

Re: Entree arriere de goulotte et prises pour communication

Posté : ven. 2 sept. 2011 18:10
par RFco
mieux vaut avoir une alimentation dédiée, prévue que pour cela...

Re: Entree arriere de goulotte et prises pour communication

Posté : ven. 2 sept. 2011 19:29
par Invité
Merci

Peut etre j'arrive a la limit si est necessaire a laisse 20% sur le tableau de repartition. Il est obligatoire laisser 20%?

Re: Entree arriere de goulotte et prises pour communication

Posté : ven. 2 sept. 2011 22:41
par Carminas
Bonsoir

Le norme demande les 20% de libre.
Mais je ne sais pas si le consuel est tolérant par rapport à cela.
Si nécessaire ajoutez un tableau vide d'une rangée en dessous ou au dessus de l'actuel (en respectant les hauteurs 0m90 1m80).

@+

Re: Entree arriere de goulotte et prises pour communication

Posté : sam. 3 sept. 2011 23:19
par Invité
Merci pour votre avis.