Bonjour, je dois réaliser l'alimentation électrique d'une maison avec un calibre de 32A sous 220V, distante de 1500 mètres du départ étant en triphasé 400V.
Le tirage du câble sera aérien.
Deux solutions sont en discution:
-Alimentation avec une câble monophasé avec transformateurs élvateur en tête et rabaisseur à l'arrivée.
-Alimentation en triphasé 400V et tranformateur abaisseur (400V/220V) à l'arrivée.
Ma question est:
Quelle solution vous sembles la plus judicieuse et la moins onéreuse?
Par par avance.
Alimentation d'une maison distante
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Alimentation d'une maison distante
Bonjour,
Pour la première solution, montez si vous le pouvez au maxi de la C15-100, c'est à dire 1000v entre phases, en utilisant des autotransfos. En faisant un "montage bloc", la partie 1000 v sera "transparente" et vous n'aurez aucun appareillage sur cette tension. La protection amont pourra être assuré par des fusibles, la protection surcharge sera en aval . Attention au courant d'enclenchement de l'autotransfo amont : vous pourriez avoir intérêt à faire fabriquer un appareil spécial* (déjà la tension...) avec un taux d'induction faible et un bobinage du primaire sur le noyau (ce qui réduit les courants d'enclenchement).
Et le régime de neutre "amont" sera conservé en aval! (TT quasi obligatoire)
Pour la deuxième, j'ai un peu de mal à comprendre ce que vous voulez faire :
-vous parlez d'un usage en mono, mais vous voulez mettre un transfo à l'arrivée, vous pensez à un tri-mono? Pas sûr que ce soit la bonne méthode avec une puissance aussi faible.
-ou à un câble en biphasé 400V? Dans ce cas, il serait peut être intéressant d'admettre une chute de tension de l'ordre de 10% et de prévoir à l'arrivée un auto transfo variable avec régulation (son coût serait à mon avis compensé par l'économie sur le câble). Solution plus intéressante si l'usage est domestique, c'est à dire avec de grandes variations de puissance et des pointes relativement courtes.
Pour le coût, il n'y a pas de solution miracle, il faut les étudier toutes et comparer les prix.
Cordialement
*vous pouvez aussi prévoir un "soft start" : résistance shuntée par un contact temporisé de 0,5 sec
Pour la première solution, montez si vous le pouvez au maxi de la C15-100, c'est à dire 1000v entre phases, en utilisant des autotransfos. En faisant un "montage bloc", la partie 1000 v sera "transparente" et vous n'aurez aucun appareillage sur cette tension. La protection amont pourra être assuré par des fusibles, la protection surcharge sera en aval . Attention au courant d'enclenchement de l'autotransfo amont : vous pourriez avoir intérêt à faire fabriquer un appareil spécial* (déjà la tension...) avec un taux d'induction faible et un bobinage du primaire sur le noyau (ce qui réduit les courants d'enclenchement).
Et le régime de neutre "amont" sera conservé en aval! (TT quasi obligatoire)
Pour la deuxième, j'ai un peu de mal à comprendre ce que vous voulez faire :
-vous parlez d'un usage en mono, mais vous voulez mettre un transfo à l'arrivée, vous pensez à un tri-mono? Pas sûr que ce soit la bonne méthode avec une puissance aussi faible.
-ou à un câble en biphasé 400V? Dans ce cas, il serait peut être intéressant d'admettre une chute de tension de l'ordre de 10% et de prévoir à l'arrivée un auto transfo variable avec régulation (son coût serait à mon avis compensé par l'économie sur le câble). Solution plus intéressante si l'usage est domestique, c'est à dire avec de grandes variations de puissance et des pointes relativement courtes.
Pour le coût, il n'y a pas de solution miracle, il faut les étudier toutes et comparer les prix.
Cordialement
*vous pouvez aussi prévoir un "soft start" : résistance shuntée par un contact temporisé de 0,5 sec
Re: Alimentation d'une maison distante
Bonjour et merci CANDELA pour les informations que vous m'avez fourni je vais donc m'orienter vers vos propositions.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Alimentation d'une maison distante
Rebonjour,
Petite précision si vous choississez d'admettre une chute de tension élevée:
Vous n'avez pas indiqué la situation administrative et technique : branchement DP ou satellite d'une installation privée...
Si par exemple vous êtes soumis à la règle de la C14-100 : 2% entre un DB et le tableau, et 1500 m entre les deux (j'imagine, mais le principe serait le même avec d'autres valeurs), le respect de ces 2 % serait très pénalisant en terme de section de câble (du 240² en 400 mono autorise à peine plus de 16 A, donc 28 en 230). Si vous partez par exemple sur 10%, il vous faut seulement 50² pour 16A, mais dans ce cas votre câble sert de radiateur, et il vaut mieux que cela ne se prolonge pas trop!
Un petit calcul? 28 A x 230/10 = 644W la moitié du temps donne 2820 kWh/an....pas négligeable!
Cordialement
Petite précision si vous choississez d'admettre une chute de tension élevée:
Vous n'avez pas indiqué la situation administrative et technique : branchement DP ou satellite d'une installation privée...
Si par exemple vous êtes soumis à la règle de la C14-100 : 2% entre un DB et le tableau, et 1500 m entre les deux (j'imagine, mais le principe serait le même avec d'autres valeurs), le respect de ces 2 % serait très pénalisant en terme de section de câble (du 240² en 400 mono autorise à peine plus de 16 A, donc 28 en 230). Si vous partez par exemple sur 10%, il vous faut seulement 50² pour 16A, mais dans ce cas votre câble sert de radiateur, et il vaut mieux que cela ne se prolonge pas trop!
Un petit calcul? 28 A x 230/10 = 644W la moitié du temps donne 2820 kWh/an....pas négligeable!
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités