Page 1 sur 2

Cablage éclairage en 3g2.5

Posté : ven. 19 août 2011 10:47
par Invité
Bonjour
Je refait intégralement l'installation électrique de ma maison.
Mon beauf m'a donnée beaucoup de câble en 3G2.5mm², j'en ai trop pour le câblage en 2.5mm², puis-je câbler des luminaires, volet roulant etc avec? Si je peux cela m'éviterais d'acheter pas mal de câble en 1.5G

Merci d'avance pour vos réponse.

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Posté : ven. 19 août 2011 13:38
par RFco
bonjour


du côté normes, pas de soucis, le 1,5mm² étant un minimum

du côté pratique, ca peut gêner par exemple pour les DCL


@+

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Posté : ven. 19 août 2011 13:43
par Invité
Ok merci

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Posté : ven. 19 août 2011 13:45
par RFco
attention cependant à ne pas utiliser le conducteur vert/jaune pour autre chose que la terre


@+

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Posté : ven. 19 août 2011 13:46
par Invité
Quelles taille de gaine dois-je utiliser pour le passage des câbles 3g2.5²?

Merci d'avance pour vos réponses.

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Posté : ven. 19 août 2011 13:47
par RFco
le gainage n'est pas obligatoire si on peut repasser l'alimentation sans tout casser.

A voir donc selon le mode de pose

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Posté : ven. 19 août 2011 14:03
par Invité
Tout passera dans les cloisons ou faux plafond.

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Posté : ven. 19 août 2011 14:28
par RFco
tout dépend si c'est accessible ou pas (faux plafond oui, mais combles???)

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Posté : ven. 19 août 2011 15:34
par Invité
Les combles seront accessibles.

Re: Cablage éclairage en 3g2.5

Posté : ven. 19 août 2011 18:00
par RFco
si maison sur un seul niveau, combles accessibles, pas besoin de gaines si câble