Contacteur jour nuit
Contacteur jour nuit
bonjour
j'ai deux ballons dans un appartement a alimenter via un contacteur jour nuit est ce que je dois mettre 2 contacteurs ou 1 seul peut suffire??
et combien de contacteur peut on mettre derriere le contact hc d'edf ?
merci
j'ai deux ballons dans un appartement a alimenter via un contacteur jour nuit est ce que je dois mettre 2 contacteurs ou 1 seul peut suffire??
et combien de contacteur peut on mettre derriere le contact hc d'edf ?
merci
Re: Contacteur jour nuit
Bonsoir,
D'après moi, vous pouvez mettre qu'un seul contacteur si celui ci a un pouvoir de coupure suffisant.
En ce qui concerne le contact HC d'EDF, si je me souviens bien, c'ets juste un contact, vous pouvez donc en mettre autant que vous voulez du moment que vous mettez la protection adaptée pour l'alimentation d'arrivée du contact.
Tous celà ne tient pas compte des normes juste du bon sens. A faire confirmer si il y a pas une norme qui traine pour ça
Cordialement,
Max
D'après moi, vous pouvez mettre qu'un seul contacteur si celui ci a un pouvoir de coupure suffisant.
En ce qui concerne le contact HC d'EDF, si je me souviens bien, c'ets juste un contact, vous pouvez donc en mettre autant que vous voulez du moment que vous mettez la protection adaptée pour l'alimentation d'arrivée du contact.
Tous celà ne tient pas compte des normes juste du bon sens. A faire confirmer si il y a pas une norme qui traine pour ça
Cordialement,
Max
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7428
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Contacteur jour nuit
Bonjour,
Chaque ballon doit avoir sa protection, donc deux contacteurs.
Pour le nombre de contacteurs derrière le contact EDF, pas de soucis, les bobines ne consomment que très peu de courant et comme elles sont protégées par un 2A, pas de soucis.
@+
Chaque ballon doit avoir sa protection, donc deux contacteurs.
Pour le nombre de contacteurs derrière le contact EDF, pas de soucis, les bobines ne consomment que très peu de courant et comme elles sont protégées par un 2A, pas de soucis.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Contacteur jour nuit
Bonjour,
Ah bon ba voilà, je savais pas, merci RFco
Ces normes ..
Cordialement,
Max
Ah bon ba voilà, je savais pas, merci RFco
Cordialement,
Max
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Contacteur jour nuit
Bonjour;
En fait moi j'ai un avis partagé, je donne raison à Max et à Rfco, je m'explique, Max nous dis qu'il y à pas de textes qui dit que........, Rfco nous dit qu'il faut 2 protections donc 2 contacteurs, pas faut mais..........
Admettons RFco, on installe un contacteur en ligne en amont des protections, lorsque le contacteur enclenche, toute la "ligne" installée en aval est alimentée, par exemple nos deux protections ballons
Ce qui représente une économie du coût d'installation
(SOUS RESERVE DE BIEN PROTEGER LE CONTACTEUR)
A suivre....
En fait moi j'ai un avis partagé, je donne raison à Max et à Rfco, je m'explique, Max nous dis qu'il y à pas de textes qui dit que........, Rfco nous dit qu'il faut 2 protections donc 2 contacteurs, pas faut mais..........
Admettons RFco, on installe un contacteur en ligne en amont des protections, lorsque le contacteur enclenche, toute la "ligne" installée en aval est alimentée, par exemple nos deux protections ballons
Ce qui représente une économie du coût d'installation
(SOUS RESERVE DE BIEN PROTEGER LE CONTACTEUR)
A suivre....
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7428
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Contacteur jour nuit
Bonjour,
Et donc, pour proteger correctement le contacteur, il faut un disjoncteur en amont ,donc double emploi
@+
Et donc, pour proteger correctement le contacteur, il faut un disjoncteur en amont ,donc double emploi
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Contacteur jour nuit
Bonjour,
C'est exact Rfco et en plus il faut un inter à au moins 2 positions pour la marche auto et la marche forcée

C'est exact Rfco et en plus il faut un inter à au moins 2 positions pour la marche auto et la marche forcée
Cordialement
GAS
GAS
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Contacteur jour nuit
Exacte, je pense qu'on a tous les arguments valables pour installé un contacteur par ballon
En tout cas, moi je suis convaincu,
A bientôt
En tout cas, moi je suis convaincu,
A bientôt
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Contacteur jour nuit
bonsoir
merci de m'avoir éclairé sur ce sujet je sais maintenant qu'il faut 2 contacteurs
a bientot
merci de m'avoir éclairé sur ce sujet je sais maintenant qu'il faut 2 contacteurs
a bientot
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
