Déclenchement différentiel
-
Invité
Déclenchement différentiel
Bonjour à tous
J’ai refait mon tableau électrique en changeant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en rajoutant en tête de ligne des disjoncteurs différentiels. Câblages des anciennes et des nouvelles lignes et tests.
J’ai un soucis sur la rangée équipée d’un différentiel type A qui se déclenche dès qu’EDF passe en tarif nuit et que donc la ligne cumulus devient en fonction.
J’ai câblé à l’identique les modules sur le nouveau tableau. J’ai pris une photo de l’ensemble tel qu’il était lors de sa dépose (il manque un fil noir branché sur la prise A1 du module jour/nuit et un fil rouge branché sur la phase en sortie du porte fusible 10A. Ces 2 fils sortent du boitier principal).
Le cumulus est lui branché en sortie du module jour/nuit (prises 2 et 4).
A votre avis est-ce qu’un de ces modules est défaillant, le module Multi 9 n’est-il pas redondant avec le différentiel type A.
En espérant avoir été assez précis, merci d’avance pour votre aide.
[img][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/min ... MG1041.jpg[/img][/img]
J’ai refait mon tableau électrique en changeant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en rajoutant en tête de ligne des disjoncteurs différentiels. Câblages des anciennes et des nouvelles lignes et tests.
J’ai un soucis sur la rangée équipée d’un différentiel type A qui se déclenche dès qu’EDF passe en tarif nuit et que donc la ligne cumulus devient en fonction.
J’ai câblé à l’identique les modules sur le nouveau tableau. J’ai pris une photo de l’ensemble tel qu’il était lors de sa dépose (il manque un fil noir branché sur la prise A1 du module jour/nuit et un fil rouge branché sur la phase en sortie du porte fusible 10A. Ces 2 fils sortent du boitier principal).
Le cumulus est lui branché en sortie du module jour/nuit (prises 2 et 4).
A votre avis est-ce qu’un de ces modules est défaillant, le module Multi 9 n’est-il pas redondant avec le différentiel type A.
En espérant avoir été assez précis, merci d’avance pour votre aide.
[img][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/min ... MG1041.jpg[/img][/img]
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Déclenchement différentiel
salut
et ce qui va sur le contact délivré par EDF (Heures creuses), il se raccorde où???
cela saute il en coupant la protection du haut, en mettant en marche forcée en journée??
@+
et ce qui va sur le contact délivré par EDF (Heures creuses), il se raccorde où???
cela saute il en coupant la protection du haut, en mettant en marche forcée en journée??
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Déclenchement différentiel
salut
Je n'ai que ces 2 fils (rouge et noir) qui sortent de l'arrivée principale.
Je n'ai pas essayé en marche forcée en journée (n'étant pas un pro je ne voulais pas faire n'importe) mais j'essaie demain.
Le multi 9 est-il encore utile. Je ne peux pas simplifier le circuit en le supprimant ?
Merci
Je n'ai que ces 2 fils (rouge et noir) qui sortent de l'arrivée principale.
Je n'ai pas essayé en marche forcée en journée (n'étant pas un pro je ne voulais pas faire n'importe) mais j'essaie demain.
Le multi 9 est-il encore utile. Je ne peux pas simplifier le circuit en le supprimant ?
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Déclenchement différentiel
ce C32N (16A) protege le ballon, donc ne surtout pas l'enlever
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Déclenchement différentiel
Bonsoir
En étant sur que les fils manquants sur la photo (borne a1 du contacteur ainsi que la phase qui va au contact EDF) etaient bien cablés, je pense qu'il faut faire un essai en marche forcée dans la journée.
Si le differentiel déclanche encore s'orienter plutot sur un probléme au niveau du chauffe eau, resistance en default ou mauvais branchement.
A+
En étant sur que les fils manquants sur la photo (borne a1 du contacteur ainsi que la phase qui va au contact EDF) etaient bien cablés, je pense qu'il faut faire un essai en marche forcée dans la journée.
Si le differentiel déclanche encore s'orienter plutot sur un probléme au niveau du chauffe eau, resistance en default ou mauvais branchement.
A+
-
Invité
Re: Déclenchement différentiel
Merci pour vos participations à tous. Il semblerait que le problème vienne du neutre qui est branché sur un raccord commun et non sur la rangée du diff. Je valide ça ce matin.
-
Invité
Re: Déclenchement différentiel
Bonsoir
Si le neutre ne passe pas par l'inter diff ne va pas chercher plus loin tu as trouvé le probléme ou au moins l'un d'entre eux..
Si le neutre ne passe pas par l'inter diff ne va pas chercher plus loin tu as trouvé le probléme ou au moins l'un d'entre eux..
-
Invité
Re: Déclenchement différentiel
Bon c'était bien un problème de neutre, tout fonctionne.
Merci
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités