Page 1 sur 1
Le générateur homopolaire
Posté : ven. 15 juil. 2011 15:59
par Invité
Bonjour tout le monde,
J'ai des lacunes sur la compréhension du fonctionnement d'un générateur homopolaire.
Je sais qu'il permet de réaliser la mise à la terre d’un neutre à travers une forte impédance. Dans mon cas d'étude il participe à la protection masse stator des groupes en limitant les courants de défaut à la terre à une dizaine d’Ampère.
Si l'un d'entre vous pouvez m'expliquer le fonctionnement de ce générateur homopolaire je lui en serai reconnaissant.
Sylvain
Re: Le générateur homopolaire
Posté : ven. 15 juil. 2011 16:45
par Candela
Bonjour,
Un début de réponse
ICI (a la fin du document) et
LA (page 359).
Le genérateur homopolaire est utilisé lorsqu'on n'a pas accès* au neutre HT et qu'on veut obtenir des courants de défaut Ph-N très faibles en régime neutre impédant. Si l'on admet comme Edf des valeurs de 150,300 ou 1000 A, on se tourne plutôt vers des bobines de point neutre à couplage zig-zag.
Cordialement
* ou qu'on a des machine ou des transfos en parallèle, ce qui empêche d'utiliser une simple résistance de neutre
Re: Le générateur homopolaire
Posté : ven. 15 juil. 2011 17:46
par Invité
Merci pour ce début de réponse rapide. Je vais lire ces documents et continuer mes recherches.
Cordialement,
Re: Le générateur homopolaire
Posté : mer. 20 juin 2012 11:05
par Invité
bonjour,
je travaille sur un projet de groupe éléectrogène, et je ne comprend pas pourquoi lors du couplage fugitif de notre centrale et du réseau EDF, nous devons ouvrir la cellule générateur homopolaire.
Puis lorsque nous nous îlotons, nous devons la fermer.
quelqu'un pourrait il éclairer ma lanterne?
Merci,
cordialement
Rémi
Re: Le générateur homopolaire
Posté : mer. 20 juin 2012 15:53
par Candela
Bonjour,
Le courant de défaut homopolaire du réseau HTA est calibré à des valeurs bien précises au moyen d'une résistance de point neutre ou d'une bobine de point neutre(réseau à neutre impédant):
-1000A en souterrain
-300 ou 150 A en aérien
Et même en régime "neutre compensé" le défaut est limité à 30A maxi.
Lorsque vous êtres couplé au réseau, si vous laissé en service votre générateur homopolaire, il se trouve "de facto" en parallèle avec la bobine Edf, ce qui provoque une modification des courants de défaut d'autant plus importante que l'ordre de grandeur des impédances est proche.
Si le réseau est urbain (1000A) et votre Gh calibré pour 25 A, il y aura peu de conséquences et en général ErDF ferme les yeux.
Mais ce n'est pas la même chanson si vous êtes réglé à 100A et que vous vous couplez sur un réseau limité à 150 ou 300, et c'est de toutes façons incompatible avec un neutre compensé.
Cordialement
Re: Le générateur homopolaire
Posté : mer. 20 juin 2012 16:58
par Invité
merci candela pour votre réponse.
Je ne suis pas tres famillier de la HT encore. Je vais essayer de lire quelque chose au sujet des régime de neutre en HT histoire de bien faire la différence entre régime de neutre compensé et impédant.
Cordialement