disjoncteur

Posté : ven. 15 juil. 2011 08:05
par Invité
Bonjour
pour protéger l'alimentation d'une plaques électrique en triphasé j'ai mis 3 disjoncteurs unipolaire + neutre es-ce correct ??

merci de votre réponse

Re: disjoncteur

Posté : ven. 15 juil. 2011 13:07
par Invité
bonjour, il y a des disjoncteur tetra polaire prévu a cette effet.
avec le cablage que vous avez fait, il n'y aura qu'une seul phase qui disjonctera,si probleme, et la plaque restera alimenté par les deux autres phases.

cordialement.