Bonsoir,
Les VA c'est la puissance apparente(celle qui fait chauffer les fils et qui est limitée par les disjoncteurs) S=UI
Les W, c'est la puissance active (celle qui est facturée) P= UI
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
= S
Donc S= P/
Si les spots sont halogènes 230 V,
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
=1 et S=P
Si le spots sont halogènes 12v ou Leds , prendre le
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
sur le transfo : J'ai sous les yeux un transfo "électronique" dont le
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
est 0,98 (excellent), les transfos classiques sont moins bons
Ca se gâte sérieusemenr avec les "fluocompacts", le cos n'est pas indiqué (ben oui, il est mauvais) et il faut faire le calcul. Je viens de le faire sur 2 modèles 15 W (pas des spots!)
-marque A, 130 mA, 29,9 VA...
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
0,501 (le top, made in Germany)
-marque B 120 mA, 27,6 VA....0,543 ( Made in Hungary)
et un 20w "marque de distributeur", made in China : 174 mA, 40 VA...0,5
Sur un ensemble, il est tout à fait possible de faire une mesure d'intensité pour vérifier.
Cordialement