Je doit ramener un contact sur une entrée automate en 24Vdc depuis une armoire ou la commande est en 24VAC.
J'ai choisi de mettre un RELAIS MINIATURE ZELIO RXM2AB1B7

Si j’alimente mon relais en 24VAC , est-ce que je peux câbler du 24 VDC sur les contact sec du relais miniature ( y A t-il un lien physique entre les contacts et la bobine) ?

Merci [thinking]

Re: Relais et contact sec

Posté : ven. 1 juil. 2011 11:00
par GAS
Bonjour,
juju26250 a écrit :Si j’alimente mon relais en 24VAC , est-ce que je peux câbler du 24 VDC sur les contact sec du relais miniature ( y A t-il un lien physique entre les contacts et la bobine) ?
je ne pense pas pas car la bobine est en principe indépendante des contacts de commande (à vérifier tout de même à l'ohmmètre). ;-)

Re: Relais et contact sec

Posté : ven. 1 juil. 2011 13:05
par Rob1desbois
Bonjour,

Soit rassuré il n'y as aucune liason électrique entre les contacts et la bobine sur
le relais miniature Réf:RXM2AB1B7

Remarque: celui-ci est sans diode de visualisation
PS: pense aussi a commandé une embase.

Re: Relais et contact sec

Posté : ven. 1 juil. 2011 13:58
par Invité
OK merci

L'embase est commandée ;-)