Page 1 sur 2
Tableau maison
Posté : jeu. 30 juin 2011 16:47
par Invité
bonjour
j'ai prevu le nouveau tableau pour la maison, mais j'aimerais votre avis sur la repartition des cicruits si pas trop chargée d'apres la photo
Uploaded [Interdit]
ImageShack.us
Merci
Re: Tableau maison
Posté : sam. 2 juil. 2011 17:24
par Invité
le tableau en entier
Uploaded [Interdit]
ImageShack.us
Re: Tableau maison
Posté : sam. 2 juil. 2011 17:54
par Carminas
Bonjour
Avec une installation triphasée, la répartition n'est pas bonne du tout.
Il n'y a pas de puissance sur la 1ère phase, alors que la dernière est surchargée (sauf à dire qu'il y a un autre tableau ailleurs avec une répartition différente qui équilibre celle-ci)
Je ne sais pas si c'est une installation neuve ou une mise en sécurité, mais dans le 1er cas il manque des circuits : four, LL, LV,prises GTL.
Par ailleurs aucune obligation à dédier des circuits et un DDR à la sdb.
Concernant la vu générale, je pense qu'il faut mettre l'inter sectionneur en amont du parafoudre.
@+
Re: Tableau maison
Posté : sam. 2 juil. 2011 18:23
par Invité
Carminas a écrit :Bonjour
Je ne sais pas si c'est une installation neuve ou une mise en sécurité, mais dans le 1er cas il manque des circuits : four, LL, LV,prises GTL.
il n'y a qu'une cusiniere sur le circuit 32A, pas de LL,LV, les prises gtl sont obligatoires?
c est une mise en securité
Par ailleurs aucune obligation à dédier des circuits je comprend pas bien
et un DDR à la sdb. j'ai lu qu il fallait mettre un ddr 30mA pour les sdb
Concernant la vu générale, je pense qu'il faut mettre l'inter sectionneur en amont du parafoudre. que la sortie de l'iS aie sur le parafoudre puis sur les bornes
@+
Re: Tableau maison
Posté : sam. 2 juil. 2011 18:53
par Carminas
Si c'est juste une mise en sécurité, pas de problème, vous mettez les protections adaptées aux circuits existants.
Si vous faisiez une installation neuve ou une rénovation totale, il manquerait des circuits.
Vous avez mal vu pour la sdb, aucune obligation d'un DDR dédié (en France)
L'interrupteur sectionneur est là pour assurer une coupure générale manuelle.
Il doit être en amont de tout.
Le problème qui reste le plus important c'est votre répartition entre les phases.
De plus il n'est pas judicieux de mettre tous les éclairages sous un seul ID. S'il coupe toute la maison est dans le noir.
Répartissez de manière le plus homogène possible sur les 3 phases, les gros consommateurs, les circuits prises, les éclairages, en tenant compte si nécessaire de ce qui risque de fonctionner simultanément.
@+
Re: Tableau maison
Posté : sam. 2 juil. 2011 19:05
par Invité
Carminas a écrit :
Si c'est juste une mise en sécurité, pas de problème, vous mettez les protections adaptées aux circuits existants.
oui c'est enlevez le vieux et mettre du neuf
Si vous faisiez une installation neuve ou une rénovation totale, il manquerait des circuits.
Vous avez mal vu pour la sdb, aucune obligation d'un DDR dédié (en France).c'est l'ID qui prend ce role
L'interrupteur sectionneur est là pour assurer une coupure générale manuelle.
Il doit être en amont de tout.ok
Le problème qui reste le plus important c'est votre répartition entre les phases.
De plus il n'est pas judicieux de mettre tous les éclairages sous un seul ID. S'il coupe toute la maison est dans le noir.
Répartissez de manière le plus homogène possible sur les 3 phases, les gros consommateurs, les circuits prises, les éclairages, en tenant compte si nécessaire de ce qui risque de fonctionner simultanément.
genre mettre le circuit prise et ecl de la meme piece repartis sur les 3 phases
@+
Re: Tableau maison
Posté : sam. 2 juil. 2011 19:26
par Carminas
N'importe qu'elle ID de chaque phase peut assurer la protection différentielle 30mA pour la salle de bain (il n'y a pas de différence avec les autres pièces)
Pour la répartition, vous pouvez vous inspirer ce cela (sans tenir compte de l'ID tetra absent dans votre cas)
@+
Re: Tableau maison
Posté : sam. 2 juil. 2011 20:14
par Invité
Carminas a écrit :N'importe qu'elle ID de chaque phase peut assurer la protection différentielle 30mA pour la salle de bain (il n'y a pas de différence avec les autres pièces)
ok merci
Pour la répartition, vous pouvez vous inspirer ce cela (sans tenir compte de l'ID tetra absent dans votre cas)
@+
ok je vois avoir environ le meme amperage sur chaque phase avec les simultaneites de fonctionnement , pour ne pas surcharger
Merci
Re: Tableau maison
Posté : sam. 2 juil. 2011 23:04
par Carminas
Ce n'est pas trop l'ampérage des disjoncteurs qui compte, mais plutôt la puissance probable des appareils qui seront raccordés sous un même disjoncteur.
En effet on peut avoir un disjoncteur 20A qui protégera un four qui consomme près de 3000W et également un disjoncteur dans une chambre qui protège un radio réveil et une lampe de chevet soit en tout quelques dizaine de W.
@+
Re: Tableau maison
Posté : dim. 3 juil. 2011 10:51
par Invité
Cablage refait
Uploaded [Interdit]
ImageShack.us
repartition des circuits
Uploaded [Interdit]
ImageShack.us