Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Posté : jeu. 9 juin 2011 11:59
par Invité
bonjour

voila je dois raccorder le cable d alimentation provenant du disj edf, c est du 10 carre.

es ce que je peux mettre 2 fils de 10 ds le meme emplacemtn sur le parafoudre ou je dois mettre des bornes ?

car je rentre ds le parafoudre et ponte pour aller sur le inter sectionneur

A+

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Posté : jeu. 9 juin 2011 12:39
par RFco
bonjour


allez sur les borniers phase/neutre et allez d'une part sur le parafoudre et d'autre part sur les diffs

vous avez un 15/45A???


@+

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Posté : jeu. 9 juin 2011 12:47
par Invité
non un 10/30

nouvelle norme fr donne par carminas mettre 10 carre.

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Posté : jeu. 9 juin 2011 13:29
par RFco
re,


on va d'abord sur le sectionneur puis sur le parafoudre

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Posté : jeu. 9 juin 2011 14:50
par Invité
je croyais qu il fallait d'abord entrer ds le parafoudre afin d'avoir le plus court chemin et en suite le inter sect.

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Posté : jeu. 9 juin 2011 16:39
par RFco
si vous effectuez vos liaisons correctement, cela reviendra au même

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Posté : jeu. 9 juin 2011 18:07
par Invité
ok
j'ai un doute
si je sors de mon inter sect. et que je vais sur la barrette de neutre , j'aurais assez de place sur la barrette pour y mettre + 3 fils de 10* qui vont sur les inter.differentiels de 40A.

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Posté : jeu. 9 juin 2011 18:10
par RFco
c'est normalement fait pour


a noter qu'il existe des peignes verticaux

a noter itou qu'il y a des parafoudres à diode zener (ultra rapides)


@+

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Posté : jeu. 9 juin 2011 18:22
par Invité
le probleme avec les peignes verticaux c es t quw je dois alimeter chauqe inter diff avec une phase diff

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Posté : jeu. 9 juin 2011 18:34
par RFco
oui, en effet, j'y avais pas pensé