Page 1 sur 1

section de câble

Posté : mer. 18 mai 2011 20:23
par Invité
Bonjour je dois tirer un câble du disjoncteur d'abonné au tableau de repartition,la distance est de 35 mètre,une section de câble de 25² est elle suffisante,merci

Re: section de câble

Posté : mer. 18 mai 2011 21:24
par Carminas
Bonsoir

En mono :
- avec un DB 15/45A oui (16² suffirait même)
- avec un DB 30/60A oui
- avec un DB 60/90A non (il faudrait du 35²)

En tri c'est plutôt surdimensionné

@+

Re: section de câble

Posté : jeu. 19 mai 2011 07:00
par Invité
bonjour merci beaucoup ;-)