protection d'un transformateur d'isolement
Posté : ven. 13 mai 2011 22:59
Bonjour si quelqu'un pouvais m'aider sur mon petit probleme.
Dans mon établissement un (Hopital) nous avons une Balnéothérapie, l'armoire électrique de ces locaux sont alimentés par un transfo d'isolement de 25KVA :
- primaire 400V Triangle régime IT, cable 5G16 longeur 5m depuis le TGBT, protection par un disjoncteur tetrapolaire 4x50A C60H courbe D 10KA.
- secondaire 400V+N étoile régime TNC, cable 5G16 longeur 3m jusqu'à la protection par un disjoncteur tétrapolaire 4x50A C60N courbe C.
- longeur de câble entre protection secondaire et armoire de la Balnéo environ 80m.
voila ma question j'ai besoin de le remplacer car il fait de plus en plus de bruit (vibration) et j'ai remarqué une sorte de petite tache d'huile en dessous du transfo, je pense que c'est le vernis du bobinage qui ce détériore. Mais voila suite au controle de nos installations électrique par la société DEKRA j'ai eu les remarques suivante sur notre rapport.
1 La protection primaire a un pouvoir de coupure insuffisant il faut un pouvoir de coupure à 20kA, et la protection contre les surcharge n'est pas adapté la réglé à 36A.
2 le régime de neutre n'est pas défini au niveau du secondaire (pour cela il est éxact car la liaison entre le neutre et la terre n'a pas été réalisé)
3 La protection secondaire à un pouvoir de coupure insuffisant il faut un pouvoir de coupure à 20kA, et la protection contre les surcharge n'est pas adapté la réglé à 36A.
je compte le remplacer par un transfo LEGRAND réf 42828 et il préconise une protection primaire 63A courbe D et protection secondaire 63A courbe C.
Si je le remplace comme préconisé par LEGRAND en installant une protection primaire 63A courbe D mais avec un pouvoir de coupure à 25KA et une protection secondaire 63A courbe C idem en pouvoir de coupure 25KA est-ce je n'aurais plus de remarque de DEKRA ou bien est-ce que je risque toujours d'avoir la remarque sur les protection contre les surcharge à régler à 36A que je ne comprend pas car les sections de cable RO2V 5G16 sont pour moi suffisante ? car je ne vois pas comment je pourrais mettre une protection à 36A avec un transfo de 25KVA ou bien y a t-il une erreur dans les observations de DEKRA.
merci par avance de vos réponses
Dans mon établissement un (Hopital) nous avons une Balnéothérapie, l'armoire électrique de ces locaux sont alimentés par un transfo d'isolement de 25KVA :
- primaire 400V Triangle régime IT, cable 5G16 longeur 5m depuis le TGBT, protection par un disjoncteur tetrapolaire 4x50A C60H courbe D 10KA.
- secondaire 400V+N étoile régime TNC, cable 5G16 longeur 3m jusqu'à la protection par un disjoncteur tétrapolaire 4x50A C60N courbe C.
- longeur de câble entre protection secondaire et armoire de la Balnéo environ 80m.
voila ma question j'ai besoin de le remplacer car il fait de plus en plus de bruit (vibration) et j'ai remarqué une sorte de petite tache d'huile en dessous du transfo, je pense que c'est le vernis du bobinage qui ce détériore. Mais voila suite au controle de nos installations électrique par la société DEKRA j'ai eu les remarques suivante sur notre rapport.
1 La protection primaire a un pouvoir de coupure insuffisant il faut un pouvoir de coupure à 20kA, et la protection contre les surcharge n'est pas adapté la réglé à 36A.
2 le régime de neutre n'est pas défini au niveau du secondaire (pour cela il est éxact car la liaison entre le neutre et la terre n'a pas été réalisé)
3 La protection secondaire à un pouvoir de coupure insuffisant il faut un pouvoir de coupure à 20kA, et la protection contre les surcharge n'est pas adapté la réglé à 36A.
je compte le remplacer par un transfo LEGRAND réf 42828 et il préconise une protection primaire 63A courbe D et protection secondaire 63A courbe C.
Si je le remplace comme préconisé par LEGRAND en installant une protection primaire 63A courbe D mais avec un pouvoir de coupure à 25KA et une protection secondaire 63A courbe C idem en pouvoir de coupure 25KA est-ce je n'aurais plus de remarque de DEKRA ou bien est-ce que je risque toujours d'avoir la remarque sur les protection contre les surcharge à régler à 36A que je ne comprend pas car les sections de cable RO2V 5G16 sont pour moi suffisante ? car je ne vois pas comment je pourrais mettre une protection à 36A avec un transfo de 25KVA ou bien y a t-il une erreur dans les observations de DEKRA.
merci par avance de vos réponses