Posté : ven. 13 mai 2011 22:43
par pepsi
Bonsoir,
je vais essayer d'étre clair,

Je dois passer plusieurs gaines icta et tubes par de petites ouvertures dans le mur du vide sanitaire vers le sous sol qui est au méme niveau,

1°) y a t'il une distance minimum hauteur- largeur d'ouverture dans le mur à respecter pour le passage libre des gaines et tubes ?

2°) ou bien peut'on également les faire passer dans un tube du type pvc de 100 sanitaire encastré dans du mortier ou alors les gaines TPC rouges

annelées coupées à ras du mur mais alors elles sont inflammables !

Merci pour vos réponses,

Bonne Soirée

Re: passage de gaines

Posté : ven. 13 mai 2011 22:55
par Carminas
Bonsoir

Les gaines ICTA vous les passez où vous voulez et comme vous pouvez.

Mais pas de gaine TPC rouge dans le vide sanitaire.

@+

Re: passage de gaines

Posté : sam. 14 mai 2011 09:04
par pepsi
Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse rapide,je vais donc passer mes gaines ICTA dans un tube PVC coupé à ras du mur de chaque coté.

Bonne Journée et Bon Dimanche à tous.