Pour le nombre maxi de points d'éclairage sur une ligne en 1,5 mm2 protégée par un disjoncteur de 10A, y-a-t il quelque chose de spécial s'il s'agit tubes fluo ?

Merci.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Section spécifique pour les tubes fluo ?

Message par Didier62 »

salut,
si il s'agit d'un logement,8 fluos maxi sous une protection 10A.
@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7284
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section spécifique pour les tubes fluo ?

Message par RFco »

salut

8 appareils maximum protection 16A disjoncteur maximum


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Section spécifique pour les tubes fluo ?

Message par Invité »

Merci et bonne journée.