bonjour tout le monde,
je désire déterminer les surtensions qui apparaissent dans le réseau lors d'un cc monophasé quand le neutre est isolé, et le situations possibles
merci de vos réponses.
Re: court-circuit monophasé
Posté : sam. 30 avr. 2011 14:01
par Candela
Bonjour,
dimelec a écrit :
je désire déterminer les surtensions qui apparaissent dans le réseau lors d'un cc monophasé quand le neutre est isolé, et le situations possibles
1- 1 phase à la terre, par ex V1
tension V1-T =0, V1-N = Uo, V2 et V3-T = U (tension composée)
2 - CC neutre-terre = retour à un régime TNS ou TT selon qu'il y a interconnexion des masses ou non
Cordialement
Re: court-circuit monophasé
Posté : sam. 30 avr. 2011 14:18
par Invité
@ candela : merci beaucoup
oui, effectivement les tensions dans les phases non affectés par le défaut se trouvent multipliés par un facteur racine 3, comment peut-on expliquer qualitativement ça? et quelle l'nfluence du neutre?
merci encore une fois
Re: court-circuit monophasé
Posté : sam. 30 avr. 2011 15:17
par Candela
Rebonjour,
La terre étant au potentiel de la phase en défaut, on a la tension simple entre neutre et terre, et la tension composée entre cette phase et les deux autres (ce qui est normal) et entre la terre et ces deux mêmes phases (ce qui est une situation anormale, mais non dangereuse, à laquelle toutefois il faut remédier rapidement en raison du risque de deuxième défaut affectant une phase différente)
Cordialement
Re: court-circuit monophasé
Posté : sam. 30 avr. 2011 16:17
par Invité
oui, j'ai compris, merci beaucoup
Re: court-circuit monophasé
Posté : sam. 30 avr. 2011 17:43
par Invité
svp , j'ai rencontré un autre problème lors de mes calculs:
voilà On suppose qu'une ligne électrique sera représenté seulement par son inductance linéque en schéma équivalent .
comment je vais la représenter en présence d'un défaut au milieu ?
Re: court-circuit monophasé
Posté : sam. 30 avr. 2011 21:13
par Candela
Bonsoir
dimelec a écrit :
On suppose qu'une ligne électrique sera représentée seulement par son inductance linéique en schéma équivalent .
comment je vais la représenter en présence d'un défaut au milieu ?
Il suffit de la représenter par deux inductances en série, chacune égale à l'inductance de la moitié de la longueur.
Cordialement
Re: court-circuit monophasé
Posté : dim. 1 mai 2011 12:15
par Invité
oui , c'est ce que j'ai fait, merci pour votre aide.!!