Message par Invité »

Bonjour à tous,

Je dois brancher une pompe de relevage pour mon installation d'assainissement des eaux usées.
J'ai l'intention de monter un tableau extérieur IP65 voir viewtopic.php?f=15&t=5817.

J'ai lu qu'il était préférable en plus de la protection différentiel en amont et la protection du circuit de protéger en plus le moteur de la pompe qui peut griller avant que la protection du circuit ne saute.
La plupart des fils préconisent des disjoncteurs moteur de type GV2 de la marque "TELEMECANIQUE".

Je n'ai malheureusement pas sous la main les caractéristiques précises de la pompe mais je les posterai rapidement.

Ma question (enfin direz vous! ;-) ): Comment se fait le branchement de ce type de disjoncteur moteur ?

MErci d'avance.

Ronan
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: branchement pompe de relevage

Message par Rob1desbois »

Bonjour,

Voila un schéma type :

Image

PS: bien choisir la plage de réglage du GV en fonction de l'ampérage du moteur.
Invité

Re: branchement pompe de relevage

Message par Invité »

Merci.