Bonjour,
Pour comprendre le calcul de compensation, commencez par lire
ceci et si le coeur vous en dit, les liens dans le texte...
Vous verrez que l'adjonction de condensateurs (quelle que soit leur fonction) dans une installation a pour effet de relever le
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
, mais l'effet est différent selon leur emplacement:
En tête d'installation ou de tableau, ils soulagent la facture.
Au plus près des équipements terminaux, ils soulagent en plus les câbles et appareillages en diminuant l'intensité appelée.
Dire que les condensateurs limitent la consommation d'énergie facturée au strict minimum n'est pas tout à fait exact tout simplement parce que ce qui est facturé est toujours l'énergie active(les kWh). Mais ils permettent souvent de diminuer la facture:
En tarif vert, ils permettent d'éviter des pénalités (facturation en plus de l'énergie réactive = les kVARh) en pointe et heures pleines les 5 mois d'hiver, le seuil étant à 0,928 (tangente
![sym06 [z_phi]](./images/smilies/z_phi.gif)
0,4) au niveau du comptage
En tarif jaune, la prime fixe est calculée en kVA, remonter le
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
permet de la diminuer
En tarif bleu, il est rare d'avoir un
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
bas, mais cela peut arriver chez des artisans, des commerces; l'améliorer peut permettre éventuellement de prendre un abonnement inférieur (il est dit "en kVA", mais en fait est en ampères).
Enfin, un luminaire muni d'un ballast "inductif" (donc une self) comme un tube fluo a un
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
de 0,5. ajouter un condensateur permet de remonter au voisinage de 0,95 en général. De plus, lorsqu'il y a deux tubes, le condensateur est monté de façon à déphaser le courant dans un seul des tubes, ce qui limite le papillotement (les deux tubes s'allument alternativement).
N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas.
Cordialement