relais differentiel

Posté : mer. 27 avr. 2011 18:05
par Invité
bonjour,
j' ai un circuit tri 230V au secondaire d' un transformateur d' isolement. le circuit alimente deux moteurs tri 230V de 0,75W piloté par deux variateurs. J ai contstaté
que l' installateur n' a pas prévu de contrôle d' isolement ( CPI ou différentiel). Si j' installe un differentiel, suis-je obligé de faire un lien quelconque avec le conducteur de terre et le secondaire du transformateur. Sachant que les conducteurs de terre des récepteurs sont reliés au collecteur de terre du coffret , que la carcasse du transformateur est elle aussi reliée au collecteur de terre.Pour finir, le fonctionnement d' un relais differentiel bi, tri phasés. C' est un TOR qui mesure l' intensité du circuit et quand il mesure une intensité differente entre phase ,il déclenche le disjoncteur ou interrupteur auquel il est associé ?...
Merci

Re: relais differentiel

Posté : mer. 27 avr. 2011 21:57
par Candela
Bonsoir,
Au secondaire d'un transfo d'isolement, vous devez recréer un SLT, qui peut être différent de celui en amont.
Apparemment, vous souhaitez un régime TNS...
il faut donc relier un point du circuit à la terre : si le secondaire du transfo est couplé en étoile, ce sera le neutre, et s'il est en triangle, ce sera une quelconque des phases.
Le plus pratique est de placer un tore de petite dimension sur ce fil de liaison à la terre : cela permet de détecter tout courant de défaut exactement comme un disjoncteur différentiel.
Bien entendu, vous devez relier toutes les masses de votre installation à la terre.
Cordialement

Re: relais differentiel

Posté : jeu. 28 avr. 2011 08:48
par Invité
Bonjour,
Merci, pour votre réponse. Que signifie Slt ?
Salutations

Re: relais differentiel

Posté : jeu. 28 avr. 2011 20:52
par Candela
Bonsoir,
robert59 a écrit : Que signifie Slt ?
Schéma des Liaisons à la Terre, terme officiel dans la C15-100 pour "régime de neutre".
Il y a en effet toujours un SLT, parfois pas de neutre :-D
Cordialement

Re: relais differentiel

Posté : ven. 29 avr. 2011 13:04
par Invité
Ok, Merci !