Page 1 sur 2
Rembt
Posté : mer. 27 avr. 2011 14:30
par Invité
Bonjour,je voudrais savoir a quoi sert le REMBT sur une colonne montante,est ce que ca fais référence au distributeur,merci
Re: Rembt
Posté : mer. 27 avr. 2011 15:19
par Invité
Rebonjour,j'ai oublier une question,je voudrais connaître l'amperage approprie de ma colonne montante pour les 3 appartements
il y aura 20 prises par appartement
un frigo,un lave linge,un congelo,un lave vaiselle par apparte
egalement 5 point d'éclairage ainsi que 5 radiateur de 1500 watt par appartement,j'étais parti sur une colonne de 200 A,est ce suffisant?,au plaisir de vous lire,merci d'avance
Re: Rembt
Posté : ven. 29 avr. 2011 00:42
par pericles
Bonsoir,
les colonnes montantes doivent être réalisées suivant la NF C14 100
je vous invite à consulter les documents ci-après
guide_colonne_électrique_existante_sequelec GP 09 _décembre 2010.à l’usage des intervenants sur ouvrages collectifs intérieurs
http://www.macorpo.com/IMG/pdf/guide_co ... stante.pdf
guide_colonne_électrique_neuve ou entièrement rénovée sequelec GP 08 _décembre 2010.à l’usage de la maîtrise d’ouvrage de construction
http://www.macorpo.com/IMG/pdf/guidecen ... 2010v1.pdf
pour le détail des calculs télécharger le logiciel Olympe 4.4 (Présentation gamme + Calcul de colonnes)
http://www.michaud.fr/fichier-telecharg ... olonne.htm
voir le détail des réponses suivant mémo ci-après
http://www.casimages.com/f.php?f=110429122313779962.pdf
cordialement
Re: Rembt
Posté : ven. 29 avr. 2011 12:56
par circus
bonjour,
A priori comme c'est votre ère colonne, prenez un rendez vous avec le distributeur d’énergie
pour discuter avec lui de l'implantation de celle ci et de ce qu'ils vont vous imposer
car si l'implantation ne leur convient pas et qu'elle n'est pas réalisée selon les normes en vigueur,
elle ne sera pas mise en service et vous serez quitte à la recommencer
Re: Rembt
Posté : ven. 29 avr. 2011 18:45
par pericles
bonjour à tous,
j'ai repris le calcul de la colonne avec la version 4.4 du logiciel, cela donne une section de 16² cuivre pour les dérivations individuelles ( la chute de tension au point de livraison étant nettement inférieure à 1,5% , voir le tableau du folio 5)
le lien du mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=110429063946147375.pdf
cordialement
Re: Rembt
Posté : mar. 3 mai 2011 17:10
par Invité
Bonjour franchement merci a vous tous,super toute les infos que vous m'apportez,Pericles peut tu me refaire la même chose avec michaud mais avec la mise en place d' un rembt par le fournisseur d'énergie section de cable,chute de tension,la même chose mais en partant d'un rembt car la on est parti avec coffret colletif avec distributeur pour chaque niveau,merci d'avance
Re: Rembt
Posté : mer. 4 mai 2011 13:12
par pericles
Bonjour à tous,
Pour définir les sections des dérivations individuelles, il faut connaître la chute de tension du câble de liaison au réseau.
La chute de tension de l'installation (a) + (d) doit être < à 2%
Lorsque on connait la chute de tension du câble réseau ∆u(a) , la chute de tension disponible pour les DI est égale à: ∆u (d) = 2 - ∆u (a)
voir le schéma ci-joint
http://www.casimages.com/f.php?f=110504011353367058.pdf
cordialement
Re: Rembt
Posté : mer. 4 mai 2011 22:49
par pericles
bonsoir,
j'ai repris le calcul suivant les indications du tableau de l'annexe 1 du document: guide colonne électrique neuve ou entièrement rénovée sequelec GP 08
voir le schéma ci-joint
http://www.casimages.com/f.php?f=110504104847789868.pdf
cordialement
Re: Rembt
Posté : mer. 11 mai 2011 16:23
par Invité
bonjour pericles et encore merci pour ton professionalisme,voila j'ai eu rendez vous avec le technicien erdf,je vais pouvoir te donner exactement les mesures et le projet,alors je t'explique,le câble arrive en facade en aerien,il vient se connecte a l'entree dans un distributeur d'arrivee,ensuite un cable de 25² est tiré du distributeur d'arriver au premier distributeur qui comporte 6 dérivation(200A),le distributeur alimentera la partie commune qui sera situer a 1 mètre du distributeur,apres il alimentera le premier apparte du rez de chaussee sur une longueur de 8,60 mètre,le 1 er etage sur une longueur de 7.60 mètre et le 2ème etage sur une longueur de 9 mètre).Ceux les longueurs du distributeur au disjoncteur principale des logements que je t'ai donné.Avec ceux ci peus tu me faire un shéma electrique de la colonne avec les courants fort,la mise a la terre,le téléreport,ainsi que la basse tension(tv telecom)le calcul des chutes de tension et le matériel a fournir,merci d'avance,t'es le meilleur!

Re: Rembt
Posté : jeu. 12 mai 2011 02:16
par pericles
Bonsoir,
quelques interrogations concernant le matériel:
1°) comment la section du câble ( 25² liaison distributeur arrivée-distributeur) a été définie ?
2°) pourquoi 6 dérivations dans le distributeur ?
Pour les circuits TV et télécom voir les spécialistes
voir le mémo pour les détails
http://www.casimages.com/f.php?f=110512021749347102.pdf
cordialement