Position du disjoncteur 2A

Posté : mer. 27 avr. 2011 12:21
par Invité
Bonjour

J'ai ajouter un montage sur un tableau pour alimenter un cumulus tripolaire via une horloge sur la base suivante (sans parler du neutre et de la terre pour simplifier) :

P1 => disjoncteur 2A => L + C1 horloge
P1/P2/P3 => disjoncteur différentiel tetra 16A/30mA => contacteur J/N tetra 25A => cumulus
C2 horloge => A1 contacteur J/N

Ma question est relativement simple, est-il préférable de mettre le disjoncteur de 2A en aval du différentiel ?

Merci

Re: Position du disjoncteur 2A

Posté : mer. 27 avr. 2011 18:30
par Invité
Bonsoir .Il est est préférable de le mettre en amont du disjoncteur
@+

Re: Position du disjoncteur 2A

Posté : mer. 27 avr. 2011 20:49
par Carminas
Bonsoir

Le disjoncteur 2A doit de préférence en amont du disjoncteur mais avoir une protection différentielle.

Néanmoins un branchement en aval fonctionnera malgré tout.
L'inconvénient est qu'une mise hors tension du chauffe-eau pour les vacances mettra hors tension l'horloge.

@+