Quand on rennove en electricité et qu on realise tout en encastré ( donc rainures !! ) , à partir du moment ou on fait passer des conducteurs ( 3g2,5 ) , s il est protégé par son cable, il y a pas obligation de le gainer ?? perso je dis non car le cable fait office de protection mecanique.
J attends vos reponses !! et joyeuses fin de paques
cable encastré
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: cable encastré
Bonsoir,
Tout d'abord, depuis la fiche d'interprétation F7 d'août 2007, dans le cas d'une saignée rebouchée au plâtre, ciment, enduit etc on parle de pose noyée.
Il est interdit de noyer des conducteurs isolés de même que des câbles, il faut toujours un conduit.
(réf: C15-100, tableau 52C, cas 1,2, 5 et 5A)
Cordialement
Tout d'abord, depuis la fiche d'interprétation F7 d'août 2007, dans le cas d'une saignée rebouchée au plâtre, ciment, enduit etc on parle de pose noyée.
Il est interdit de noyer des conducteurs isolés de même que des câbles, il faut toujours un conduit.
(réf: C15-100, tableau 52C, cas 1,2, 5 et 5A)