Page 1 sur 1
Alim asservissement ECS
Posté : jeu. 21 avr. 2011 22:17
par Invité
Bonsoir à vous tous,
Dans la gaine rouge (dont j'ai honteusement zappé le sigle...) servant à distribuer l'alimentation (U1000R02V 2 x 10°) depuis coffret en limite de propriété jusqu'à mon tableau, quel conducteur dois-je utiliser pour l'asservissement ECS ?
- 2 fils 1.5° feraient l'affaire ?
- ou nécessairement câble U1000 2x1.5° ?
Question subsidiaire... dans quel paragraphe de la norme cette info est-elle planquée ?
Merci

Re: Alim asservissement ECS
Posté : jeu. 21 avr. 2011 23:23
par RFco
salut
nécessairement du câble puisque on est en enterré
pour le paragraphe normatif, j'ai pas sous la main (j'ai la norme, mais pas l'envie de perdre mon temps à prouver mes dires), faudra se contenter de mon assertion
@+
Re: Alim asservissement ECS
Posté : ven. 22 avr. 2011 07:33
par Invité
Salut et merci de ta réponse

.
Au départ, je pensais également : pose en enterré donc câble, mais en cherchant dans la norme je suis tombé sur le tableau 52-C, qui parle de : "câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits, des fourreaux, ou des conduits profilés enterrés."
Et dont le picto montre cote à cote une section de type U1000R2V et trois sections de type H07V dans une canalisation.
Maintenant il est aussi dit un truc du genre : "...sont admis en enterré des câbles du type :..." Et plus loin dans un tableau sur les câbles, on trouve le H07V, qui pour moi n'était pas un câble mais un fil.
Alors peut-être existe-t'il tout simplement du U1000 1 conducteur dont j'ignore l'existence.
En tout cas, c'est pas toujours facile de consulter et d'interpréter la NFC 15-100.

Re: Alim asservissement ECS
Posté : ven. 22 avr. 2011 07:44
par RFco
salut
le R2V existe en 1x
c'est plus courant dans les fortes sections, mais ca existe en 1x1,5
@+
Re: Alim asservissement ECS
Posté : ven. 22 avr. 2011 08:23
par GAS
Bonjour,
zolive a écrit :Question subsidiaire... dans quel paragraphe de la norme cette info est-elle planquée ?
Il faut vous référer à l
'art. 529.5 "Canalisations enterrées" de la NF C 15-100 
Re: Alim asservissement ECS
Posté : ven. 22 avr. 2011 13:14
par Invité
Et merci messieurs !
Bon week end !
Re: Alim asservissement ECS
Posté : ven. 22 avr. 2011 13:55
par Candela
Bonjour,
zolive a écrit : Et plus loin dans un tableau sur les câbles, on trouve le H07V, qui pour moi n'était pas un câble mais un fil.
Simple précision, "HO7V" n'est pas une définition complète...même si elle est courante!
On trouve:
-des conducteurs isolés par ex H 07 V-U, H 07 V3-R
-des câbles comme H07 VVH2-F
Cordialement