Page 1 sur 1
section des conducteurs
Posté : lun. 11 avr. 2011 10:47
par Invité
Bonjour si on ne tient pas compte des chutes de tension la section des conducteurs par rapport à la puissance est elle la même dans le bâtiment que pour le tertiaire chemin de câble, goulotte de câblage pour armoire
Cordialement
Re: section des conducteurs
Posté : lun. 11 avr. 2011 11:46
par GAS
Bonjour,
Les valeurs des courants admissibles dans les câbles et conducteurs isolés figurant dans les tableaux 52H et 52J de la norme NFC 15-100 sont effectivement applicables aux installations électriques du tertiaire et à celles de l'habitation.
Re: section des conducteurs
Posté : mer. 13 avr. 2011 10:18
par Invité
Bonjour le tableau 52H s'applique à des conducteurs à isolant minérale et la plupart des conducteurs sont en pvc ,si on applique le facteur de correction pour groupement de plusieurs circuits ou de cables multiconducteurs je pense par exemple que du 1,5 pour 3500w et du 2,5 pour 4500w c'est juste
Merci
Joe42
Re: section des conducteurs
Posté : mer. 13 avr. 2011 11:03
par GAS
Bonjour,
Vous évoquez d'une part le tableau 52H et d'autre part le tableau 52N.
Pouvez-vous SVP être plus explicite dans la formulation de votre question?
Désolé mais je ne saisis pas très bien le sens de vos propos et où vous voulez en venir.
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Re: section des conducteurs
Posté : jeu. 14 avr. 2011 09:23
par Invité
Bonjour je me suis trompé car la norme que j'ai est ancienne et les titres des tableaux ont changés. Je cherche à comprendre le mode de pose qui n'est pas très claire. C'est la raison pour laquelle la plupart des électriciens même confirmés ne se complique pas la vie et applique toujours les anciennes méthodes, en disjoncteur 1,5 pour10A - 2,5 pour 16A - 4 pour 20et 25A -6 pour 32A - 10 pour 45A - -16 pour 60A - 25 pour 80A . Je trouve çà dommage au prix du cuivre
Merci pour les renseignements