Influence de 3 conducteurs sur un quatrième

Posté : sam. 9 avr. 2011 20:39
par Invité
Salut,
En branchant un câble de 4x35 a une source de 380 + neutre et ne branchant que 2 phases le fils de la 3 phase laissé en l'air sans branchement j'ai mesure sur celui-ci une tension de 80 volts est ce que c'est normal que les 2 phases influent sur le fils laissé en l'air et pourquoi ? j'ai fais un autre essais sur un câble de 5x16 je n'ai branche que 2 phases et le neutre sur les fils laissés en l'air j'ai trouvé des tensions de 100 volts et 54 volts .
Merci

Re: Influence de 3 conducteurs sur un quatrième

Posté : sam. 9 avr. 2011 21:44
par RFco
salut


oui, c'est ""normal""

c'est ce que l'on appelle du courant induit

vous pouvez le mesurer, mais pas l'utiliser...


@+

Re: Influence de 3 conducteurs sur un quatrième

Posté : dim. 10 avr. 2011 08:33
par Candela
Bonjour,
Pour plus d'infos, on en a parlé ICI (en bas de page).
Cordialement

Re: Influence de 3 conducteurs sur un quatrième

Posté : mar. 12 avr. 2011 11:20
par Invité
Salut,
merci de m'avoir aide