Remplacement de tableau
Posté : dim. 3 avr. 2011 17:49
par Invité
Bonjour je dois refaire un petit tableau électrique métallique dans un musée est ce que je peux le remplacer par un en plastique
Cordialement
Re: Remplacement de tableau
Posté : dim. 3 avr. 2011 20:04
par Invité
bonsoir,
je ne pense pas qu'il y ait de problème
Re: Remplacement de tableau
Posté : mar. 5 avr. 2011 09:30
par Invité
Bonjour
Il n'y a aucun problèmes des l'instant que votre tableau
est a l'intérieur.
Laurent
Re: Remplacement de tableau
Posté : mar. 5 avr. 2011 12:25
par philippe68
Bonjour,
il faudrait nous communiquer le classement de l'établissement ainsi que l'emplacement exact du tableau dans le musée
Dans les établissements recevant du public du 1er groupe il peut y avoir des contraintes pour la mise en oeuvre d'un tableau divisionnaire dans un local accessible au public.
Cordialement
Re: Remplacement de tableau
Posté : mar. 5 avr. 2011 18:24
par Invité
Merci pour les réponses, le tableau se tient dans un couloir de dégagement de secours donc pas accessible au public en temps normal il s'agit d'un petit musée catégorie 4
@+
Re: Remplacement de tableau
Posté : mar. 5 avr. 2011 22:10
par philippe68
bonsoir,
Une dégagement issue de secours est considéré comme un dégagement accessible au public
En cas de mise en oeuvre d'un coffret plastique il faut qu'il satisfait à l'essai au fil incandescent à 750°c ainsi que tous les appareillages qu'il contient(à condition bien sur que la puissance soit inférieure à 100 Kva)
Si l'existant était en enveloppe métal je vous conseille de remettre à l'identique.
Cordialement
Re: Remplacement de tableau
Posté : mer. 6 avr. 2011 16:57
par Invité
Merci pour le renseignement
Re: Remplacement de tableau
Posté : mer. 6 avr. 2011 17:55
par Invité
Les tableaux en plastiques Legrand , Hager remplissent cette condition
Cordialement
Re: Remplacement de tableau
Posté : mer. 6 avr. 2011 19:03
par philippe68
Bonjour,
les tableaux oui, encore faut il que tous l'appareillage que vous allez y mettre remplisse également cette condition
Cordialement
Re: Remplacement de tableau
Posté : lun. 16 mai 2011 17:49
par Invité
bonjour,je suis du même avis que philippe,tout ERP dont celui ci qui peut accueillir moin de 300 personne,exigent une resistance au feu (tableau, appareillage etc)donc ne changé pas l'origine de celui ci,bonne soirée