section des conducteurs

Posté : mer. 30 mars 2011 18:30
par Invité
Bonjour,pourquoi disjoncteur 16A en 1,5 pour 5 prises puissance 3680w et en chauffage électrique disioncteur10A en 1,5 pour une puissance de 2250w en Legrand et
Schneider Merci

Re: section des conducteurs

Posté : mer. 30 mars 2011 19:20
par Carminas
Bonsoir

Ca c'était la norme avant juillet 2010.
Depuis c'est disj 16A maxi dans les 2 cas de figure.

@+

Re: section des conducteurs

Posté : jeu. 31 mars 2011 18:52
par Invité
Merci pour la réponse donc en chauffage disjoncteur 16A en 1,5 pour une puissance de 3680w.la plus part des électriciens travaille comme autrefois en disjoncteur 1,5 pour 10A ,2,5 pour 16A ,4 pour 20A. Je cherche à faire des économies sur le cuivre.Une chose est sure un câble parcouru par 20A est tiède
Cordialement