Bonsoir,
Je souhaiterais connaître le moyen de déterminer la valeur nominale d'un inter différentiel (16, 25, 40 ou 63 A). Existe -t il des coefficients d'utilisation à appliquer en fonction des circuits branchés derrière ces ID ?
Merci de vos réponses.
Maxdedax.
Inter différentiel
Re: Inter différentiel
Bonjour
Il faut juste s'assurer qu'en usage simultané on ne dépasse jamais le courant assigné de tous les ID.
En pratique on obtient cela en faisant une répartition homogène des circuits sur les différents ID.
Il existe effectivement des calculs avec des coefficents de foisonnement (mais je ne maitrise pas
)
A noter que 16A n'existe pas en différentiel, et que 25A est très peu utilisé (autant mettre un 40A pas plus cher et plus évolutif).
@+
Il faut juste s'assurer qu'en usage simultané on ne dépasse jamais le courant assigné de tous les ID.
En pratique on obtient cela en faisant une répartition homogène des circuits sur les différents ID.
Il existe effectivement des calculs avec des coefficents de foisonnement (mais je ne maitrise pas
A noter que 16A n'existe pas en différentiel, et que 25A est très peu utilisé (autant mettre un 40A pas plus cher et plus évolutif).
@+
Carminas
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Inter différentiel
Bonjour,
En complément des propos de mon ami Carminas,
En complément des propos de mon ami Carminas,
Il faut vous référer au s/§ 535.3.2 de la NFC 15-100.maxdedax a écrit :Je souhaiterais connaître le moyen de déterminer la valeur nominale d'un inter différentiel (16, 25, 40 ou 63 A).
S'agissant de la division des circuits, la NFC 15-100 (Art.314) recommande notamment dans son § 314.1 de limiter dans la pratique 10 socles de prises de courant par protection DR 30 mA.maxdedax a écrit :Existe -t il des coefficients d'utilisation à appliquer en fonction des circuits branchés derrière ces ID ?
Cordialement
GAS