Page 1 sur 2

Schéma alim

Posté : ven. 22 août 2008 16:19
par Gauvin40390
Bonjour,

je travaille dans le spectacle où j'utilise des blocs de puissance en triphasé (tétra) appellés gradateurs.

Je souhaite me fabriquer une "boîte" qui me permettrait d'alimenter ces 3 gradas ainsi qu'une autre partie de mon installation en mono.

Cette boîte serait elle même alimentée en tri (tétra) à partir d'un tableau, d'une prise ou d'un compteur forain.

La puissance maxi admissible des 3 gradas est : 3 x 40 A / 3 x 40 A / 3 x 20 A
Pour l'autre partie de mon installation, j'ai besoin de 32 A en mono.

Quelqu'un pourrait-il me faire un schéma pour le montage de cette boîte ?
De quelle puissance ai-je besoin ? Quelles prises ? Faut-il des différentiels ? Lesquels ? Des disjoncteurs ? Lesquels ? Combien ? Où... comment ?

Si vous pouviez m'éclairer sur ce sujet ça serait vraiment sympa.

D'avance merci

Re: Schéma alim

Posté : ven. 22 août 2008 18:24
par pericles
Bonjour, votre installation doit elle respecter le décret 88-1056 DU 14 NOVEMBRE 1988 ?

Un extrait de la norme voir le lien
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... CRET88.pdf

Le type de matériel utiliser dans le spectacle http://www.marechal-electric.com/statiq ... cinema.pdf

La documentation de ce http://www.marechal-electric.com/page.php?rub_page=527

cordialement

Re: Schéma alim

Posté : ven. 22 août 2008 19:42
par pericles
Un complément d’information concernant les sécurités mécaniques & électriques de ce types de liaisons

Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... anique.pdf

cordialement

Re: Schéma alim

Posté : sam. 23 août 2008 11:57
par pericles
Bonjour, votre installation doit-elle ressemblée à l’exemple ci-joint


Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... offret.pdf


cordialement

Re: Schéma alim

Posté : sam. 23 août 2008 17:47
par Gauvin40390
Bonjour,
merci pour vos réponses.
Alors, non, je ne pense pas être concerné par ce décret.
J'utilise des prises tetrapolaires type P17.
Mon installation ressemble effectivement à votre exemple, à l'exception qu'elle doit alimenter 3 blocs de puissance (gradateurs) en tri et deux prises en mono.
Je précise que les blocs ont déjà eux même des dispositifs de sécurité (disjoncteurs et différentiels)
Cordialement

Re: Schéma alim

Posté : sam. 23 août 2008 19:44
par Gauvin40390
Re bonjour,
Voilà, j'ai fait un schéma de mon installation, pouvez vous me dire si c'est réaliste ou si je suis complètement à côté de la plaque
Merci d'avance.

http://img361.imageshack.us/img361/9628/schmahy1.jpg

Re: Schéma alim

Posté : sam. 23 août 2008 19:51
par pericles
suite a votre post de 17h47, un schema de distribution pour votre installation

le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... prises.pdf

les sorties du coffret sont conditionnés par les prises PC17 disponibles dans le commerce

@ +

Re: Schéma alim

Posté : sam. 23 août 2008 21:17
par pericles
Gauvin40390 a écrit :Re bonjour,
Voilà, j'ai fait un schéma de mon installation, pouvez vous me dire si c'est réaliste ou si je suis complètement à côté de la plaque
Merci d'avance.

http://img361.imageshack.us/img361/9628/schmahy1.jpg

excusez moi je n'avais pas vu votre post de 19h47, apparament vous n'avez pas besoin de 380v pour alimenter les grada; j'ai mal interpreté votre demande initiale,votre schéma est plus explicite en effet par contre la sensibilite du différentiel doit-être égale à 30mA; je ne sais pas si cela existe en calibre 125A ?

je regarde cela plus en détail

@ +

Re: Schéma alim

Posté : dim. 24 août 2008 13:14
par pericles
Gauvin40390 a écrit :Re bonjour,
Voilà, j'ai fait un schéma de mon installation, pouvez vous me dire si c'est réaliste ou si je suis complètement à côté de la plaque
Merci d'avance.

http://img361.imageshack.us/img361/9628/schmahy1.jpg

Bonjour, ci-joint la documentation concernant le disjoncteur differentiel 125A

Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... re125A.pdf

Votre schéma respecte l’équilibre des phases,donc logiquement cela est fonctionnel.

Les différentiels installés dans les blocs eux même protegent les cables des projecteurs ;

par contre ceux que vous allez installer dans la « boite » protegeront les cables qui alimentent les blocs

Concernant le prises P17 TRI 3P+N 125A ,il n’ y a pas toujours la possibilité de la raccorder dans les salles ; on trouve quelquefois des socles P17 63A , prévoyais un cordon de jonction 63A – 125A au cas ou

salutations

Re: Schéma alim

Posté : dim. 24 août 2008 22:56
par Gauvin40390
Bonsoir,

je vous remercie pour vos réponses et votre aide.

Quelques petites questions supplémentaires svp.

Si je fabrique cette "boîte" en 63 ampères au lieu de 125, je suppose que je ne pourrais pas utiliser mes gradas au maximum de leur capacité ?
Hors de question non plus de brancher une alim 125A sur un socle 63 ?
Et si, avec mon schéma, j'ai 1 ou 2 gradas qui ne tournent pas (ils sont alimentés mais aucun projecteur n'est branché dessus), que se passe-t-il ?
Suis-je obligé de réaliser une telle installation, n'est ce pas aux différentiels et disjoncteurs généraux du lieu de protéger les cables qui alimentent les blocs ?
Est-ce que je peux brancher directement (sans protections), sur une prise P17 tétra (63 ou 125 A), mes 3 gradas + mon alim en mono ?

Merci d'avance,

Cordialement