Page 1 sur 1
Section des conducteurs dans goulotte de cablage
Posté : sam. 26 mars 2011 15:50
par Invité
Bonjour,peut on cabler une armoire avec du 2,5 pour 20 ampères et 1,5 pour 16 ampères . Merci
Re: Section des conducteurs dans goulotte de cablage
Posté : sam. 26 mars 2011 16:53
par Carminas
Bonsoir
Sauf cas particulier, ce sont en effet des valeurs autorisées par la norme.
Mais un peu plus d'information sur le contexte aiderait à répondre plus efficacement
@+
Re: Section des conducteurs dans goulotte de cablage
Posté : sam. 26 mars 2011 19:45
par Invité
Merci pour la réponse.Il s'agit d'armoire alimentant en chauffage électrique,lumières et prises des bureaux,disjoncteur 20A pour 2,5 souple et disjoncteur 16A pour du 1, 5 souple.Quelle puissance maximale pour le 2,5 et 1,5
Cordialement
Re: Section des conducteurs dans goulotte de cablage
Posté : sam. 26 mars 2011 20:13
par Carminas
Alors ce sont bien les bonnes valeurs
Mais pourquoi souple sur une installation fixes ?
@+
Re: Section des conducteurs dans goulotte de cablage
Posté : sam. 26 mars 2011 20:34
par RFco
Salut
je crois comprendre que joe42 parle de l'alimentation amont des protections..
@+
Re: Section des conducteurs dans goulotte de cablage
Posté : sam. 26 mars 2011 20:44
par Carminas
Alors si c'est l'amont d'une armoire tertiaire, je passe la main
@+
Re: Section des conducteurs dans goulotte de cablage
Posté : dim. 27 mars 2011 17:06
par Invité
Merci pour vos réponses,je parle de la partie avale des disjoncteurs en tertiaire dans les goulottes de cablages avec des conducteurs souples jusqu'au bornier de raccordement avec des bornes Vikings.4500w pour du 2,5 et 3500w pour du 1,5
Cordialement