NF C15-100 - prises commandées
Posté : lun. 18 août 2008 22:34
par juju-20
Bonsoir,
la norme NF C15-100 indique qu'un point d'éclairage en plafond peut être remplacé par deux prises commandées dans la chambre et le séjour.
Est ce que chacune des prises doit être commandées pas un interrupteur ou est ce qu'il est possible que les deux soient commandées par le même interrupteur?
Re: NF C15-100 - prises commandées
Posté : lun. 18 août 2008 23:51
par pericles
Bonsoir , voir ci-apres
Prise de courant commandée 1,5mm²,
disjoncteur 10 A
• 1 interrupteur de commande pour 2 socles maxi (situées dans la même pièce)
Le lien
http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=42
cordialement
Re: NF C15-100 - prises commandées
Posté : dim. 31 août 2008 13:39
par Alinus34
Bonjour,
Au niveau de la norme, je suis étonné que vous citiez la valeur de 10 ampères pour la protection par disjoncteur d'un circuit éclairage en 1,5²
La norme ne préconise-t-elle pas comme valeur maximale pour un circuit en 1,5² ( éclairage 8 points max ou PC 5 socles max) : soit un disjoncteur de 16A, soit un fusible de 10A ?
Cordialement
Re: NF C15-100 - prises commandées
Posté : dim. 31 août 2008 21:36
par pericles
Bonsoir, en pratique les logiciels de schéma adopte une protection par disjoncteur 10A pour une section de 1.5² alors qu’en effet la norme c15-100 préconise une protection par disjoncteur 16A pour l’éclairage.
Les schémas type des constructeurs indiquent aussi 10A (hager, schneider, legrand)
Sur le forum volta voir
http://www.volta-electricite.info/file/schema01.jpg
http://www.volta-electricite.info/artic ... pg=37&id=2
au niveau protection du câble le 10A me semble plus approprié pour un échauffement lent.
le débat est ouvert
cordialement
Re: NF C15-100 - prises commandées
Posté : lun. 1 sept. 2008 00:13
par Alinus34
Re Bonjour,
Entièrement d'accord, je préfère aussi ne pas permettre 15,9 ampères en permanence sur du 1,5.
Ma remarque ne faisait que préciser l'aspect norminatif puisque c'est le titre de la discussion.
@ bientôt