Liaison B

Posté : mar. 22 févr. 2011 18:00
par degégé
Bonjour,
Pour une liaison B en partant du disjoncteur général dans le coffret limite de propriété est-ce que je dois raccorder le 2x16² sur un interrupteur 63A avant d'aller sur les répartiteurs du tableau.
merci pour vos réponses.
bien cordialement.

Re: Liaison B

Posté : mar. 22 févr. 2011 18:29
par GAS
Bonjour,
Dans le cas où le dispositif général de commande et de protection n'est pas directement accessible ou ne se situe pas dans l'habitation, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (s/§ 771.46.1 NFC 15-100).
Dans votre cas de figure vous devez effectivement en prévoir un à l'origine de votre tableau général de distribution..