probleme avec instalation electrique aux iles [:)]
Posté : lun. 21 févr. 2011 04:49
par Invité
Bonjour
Je ne connais pas grand-chose en électricité.
Depuis 6 mois j habite aux [:)], dans une villa sur la montagne en attendant la construction en mer d une maison sur pilotis.
L électricité me pose beaucoup de problèmes, d après les fournisseurs la connexion est en 2 fils, un en 380 et un neutre qui donne au final du 220, 60mh.
En 6 mois j ai remplace 10 lampes TL et 5 basse consommation, et le micro onde est en réparation.
Le moteur du karcher acheté en Europe tourne au ralenti !!!!
Si quelqu` un peu m expliquer d où viennent mes problèmes, je lui en serai reconnaissant.
J ai des questions à poser car je voudrais effectuer le câblage avec du matériel d Europe.
Sur ce genre connexion un différentiel joue t il le même rôle, donc est il nécessaire ?
Comment connecter un fils de terre sur la mer ?
Les fils de mon installation peuvent ils être plus gros que les fils du fournisseur jusqu'au compteur ?
Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur car les électriciens d ici m ont l aire d amateurs pas très éclairé !!!!!
Merci
Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]
Posté : lun. 21 févr. 2011 10:53
par Didier62
bonjour,
jigmey a écrit :L électricité me pose beaucoup de problèmes, d après les fournisseurs la connexion est en 2 fils, un en 380 et un neutre qui donne au final du 220, 60mh.
vous étes sur un réseau triphasé 380 v+ neutre mais distribué en monophasé ,c'est bien cela?
jigmey a écrit :60mh.
???? réglage du disjoncteur principal sur 60A ?
jigmey a écrit :L électricité me pose beaucoup de problèmes, d après les fournisseurs la connexion est en 2 fils, un en 380 et un neutre qui donne au final du 220, 60mh.
En 6 mois j ai remplace 10 lampes TL et 5 basse consommation, et le micro onde est en réparation.
Le moteur du karcher acheté en Europe tourne au ralenti !!!!
qui s'occuppe du réseau électrique? société privée? la commune?
il faut les appeller et signaler le pb.
ils vous mettront sans doute un enregistreur pour voir la qualité du réseau chez vous.
jigmey a écrit :Comment connecter un fils de terre sur la mer ?
je l'ignore! je n'ai pas la chance de vivre sur une ile
jigmey a écrit :Les fils de mon installation peuvent ils être plus gros que les fils du fournisseur jusqu'au compteur ?
oui,ce n'est pas interdit.
@+
Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]
Posté : lun. 21 févr. 2011 14:19
par guyome14
bonjour,
pour votre prise de terre, son but est de canaliser les courants de fuite éventuels. On doit avoir 100 ohms avec un inter differenciel de 30mA.
si ta maison sur piloti est constanment les pieds dans l'eau, pour moi ta prise de terre aura une excellente conductivité (proche de 0 ohm), en suivant un pilonne du piloti jusqu'au "sol".
si ta maison sur piloti est sujet aux marées, alors elle sera parfois a sec et dans ce cas je pense que ca dependra de la nature de ton sol. il faudra peut etre prevoir un piquet de terre sur le rivage.
pour ton reseau, comment as tu pris tes mesures?
il me parait etrange d'avoir 380 et 220 V avec 2 fils, surtout pour ton 220V. suivant ce que tu nous decris de ton install, tu devrais avoir 2 phases et un neutre. du coup ca ferait 3 fils.
en fait, entre 2 phases on a du 380V et on obtient du 220V entre 1 phase et un neutre.
voila, ma pensée sur tes soucis.
a+
Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]
Posté : lun. 21 févr. 2011 15:26
par Candela
Bonjour,
guyome14 a écrit :
pour votre prise de terre, son but est de canaliser les courants de fuite éventuels. On doit avoir 100 ohms avec un inter differentiel de 30mA.
Selon la C15-100 (tableau 53B), c'est 100
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
maxi avec un DDR
500 mA! avec un 30, c'est > à 500
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
. Au bord de la mer, cela ne devrait pas être un problème.
Attention, si cette île n'est pas française, les normes peuvent être différentes!
La C 15-100 précise (542.2.3.2) "
Les prises de terre ne doivent jamais être constituées par une pièce métallique simplement plongée dans l'eau".
A mon sens, si c'est possible, il vaudrait mieux établir un piquet de terre ... à terre! Sinon, je pense préférable de rejoindre un piquet entièrement enfoui dans le fond avec un câble isolé, afin d'éviter toute diffusion directe dans l'eau en cas de défaut. Attention en particulier aux phénomènes d'électrolyse, il suffit d'un petit défaut permanent...
Cordialement
Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]
Posté : lun. 21 févr. 2011 19:20
par RFco
salutatous
Non, Candela, en habitat, c'est 100
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
quoi qu'il arrive selon la c15-100
@+
Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]
Posté : mar. 22 févr. 2011 22:01
par Invité
salut,
jusquà 100Ohm === 500mA
au delà (sous conditions) ====300mA
ceci pour le disjoncteur principal, le 30mA venant en sus de ceux là? non ????
Hé; jigmey, en cas de courant de fuite, tu auras peut-être effectué une bonne prise !!!!

Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]
Posté : mar. 22 févr. 2011 23:34
par Candela
Bonsoir,
RFco a écrit :
Non, Candela, en habitat, c'est 100
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
quoi qu'il arrive selon la c15-100
C'est sûr que le texte est ambigu: le § 771.411.3.2 parle d'un maxi de 100
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
,
Mais deux alinéa après, le texte en bleu dit qu'en cas d'impossibilité il faut utiliser des appareils de sensibilité inférieure et renvoie au tableau 53B.Il est bien précisé
"Si en particulier, la résistance de la prise de terre est supérieure à 500
, des DDR à couranr différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA sont nécessaires (voir 531.2.5.2)"
Donc la limite de 100
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
est toujours associée au DB standard 500mA, qui doit être remplacé par un appareil non différentiel et un DDR de sensibilité inférieure si cette limite ne peut être respectée(8è alinéa).
Cordialement
Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]
Posté : mar. 22 févr. 2011 23:41
par RFco
bonsoir
malgré tout si terre>100
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
on est recalé pour le consuel même si on a par définition que des 30mA...
Re: probleme avec instalation electrique aux iles [:)]
Posté : mer. 23 févr. 2011 01:03
par ror
bonsoir,
neuf < à 100 ohms et 30mA
réno < à 100 ohms : 500mA
de 100 ohms à 1666 ohms : 30mA
> à 1666 ohms 30mA et/ou mesures compensatoires