re bsr,par rapport a ma question precedente est il possible de mettre la phase sur un disjonteur et mettre le neutre sur un autre disjonteur pour des prises,met prise fonctionneront ils
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: prise courant

Message par Candela »

Bonjour,
Que ça fonctionne ou pas, c'est dangereux et rigoureusement interdit!
Chaque prise et chaque circuit de prises doit pouvoir être coupé Ph+N par UN disjoncteur.
Par ailleurs : 8 prise max par disjoncteur en 2,5mm², 5 en 1,5mm²
Les blocs de prises comptent pour 1(1 ou 2 PC), 2 (3 ou 4 PC) ou 3 (>4) si toutes les prises sont dans le même boîtier.
Cordialement