Page 1 sur 2
Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Posté : sam. 29 janv. 2011 12:04
par Invité
Salut à tous,
Je souhaite réaliser une installation pour une grue Potain de puissance (P= 75 kVA), la distance entre poste transformateur et la grue est de 140 mètres,
ma question est la suivante :
Quelle est la section du câble à utiliser ?
Quel type de disjoncteur, son intensité nominale ?
Merci.
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Posté : lun. 31 janv. 2011 09:44
par Didier62
bonjour,
c'est une grue de chantier?
la puissance demandée me parait énorme,vous êtes sûr des chiffres?
@+
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Posté : lun. 7 févr. 2011 21:45
par Invité
salut je veux dire la puissance aparente (S=75kva) pour une puissance actif ( P= 60kw) comme ça c'est bien claire
dacord maitre.

Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Posté : mar. 8 févr. 2011 02:03
par Invité
Bonsoir,
Pour la puissance donné de 75KVa,la distance de 140m,chute de tension 2%
Pour une tension de 400V la section de câble sera 40,1625 mm² soit 50²
Intensité 135A cos 0,8
Pour moi un disjoncteur NS 160 sera indiqué.
Perenoel 123.
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Posté : mar. 8 févr. 2011 16:33
par Invité
salut chef mais tu me donnes des formules electrotchnique et comment tu as arrivé a cette resultat pour les utilser ou bien site web merci pour les bon resulats bon contunuité merci.
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Posté : mar. 8 févr. 2011 17:53
par Max78
Bonjour,
S= r0 x L x I / V
r : Résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : Longueur totale (aller+retour) en m
I : Courant en A
V: Chute de tension.
Elle est approximative mais bon, c'est une bonne approximation. Après je n'ai pas vérifié les résultats
Cordialement,
Max
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Posté : mar. 8 févr. 2011 20:45
par Invité
Merci max pour l'intere.
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Posté : mer. 9 févr. 2011 03:00
par Invité
Bonsoir,
J'ai un tableau exelle avec divers formules pour les calculs de câble,mais je n'arrive pas à le placer ici!
Il est disponible en messagerie privée.Donnez votre adresse email dans mes messages privés et je vous fait parvenir ce tableau.
Perenoel 123.
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Posté : mer. 9 févr. 2011 18:46
par mercure
Bonjour Max
en appliquant la formule j'ai trouvé un autre resultat ,sauf erreur de ma part

:
S= r0 x L x I / V
r : Résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : Longueur totale (aller+retour) en m
I : Courant en A
V: Chute de tension.
je détaille : ro x longueur = 0.021x 140m= 2.94 ohms/métre
2.94x135=396.9/0.02x400=(chute de tension admissible 2% de 400V)=8v
396.9/8=49.61 mm
Salutations
Re: Disjoncteur et câble d'alimentation d'une grue à tour.
Posté : mer. 9 févr. 2011 23:50
par Invité
Bonsoir,
La différence de section vient du fait que nous n'utilisons pas la même résistivité,je prends la valeur 0,017 et vous 0,021 ce qui me semble bizarre car en visitant différents sites concernant la résistivité du cuivre,on peut lire que la résistivité du cuivre est 0,01724.Valeur arrondie à 0,017.
Perenoel 123.