J'aimerais quelques précisions concernant les prises dans une salle de bain

J'ai une prise en limite de zone 2 et 3 (à 60 cm de la paroi de douche

), comment dois-je la brancher pour être sûr d'être bien dans les normes ? Faut-il un transformateur de séparation ? Dans quel cas faut-il l'utiliser ? J'ai une autre prise dans la salle de bain qui est, elle, bien en zone 3. Est-ce que je peux la mettre avec dérivations avec une prise d'une autre pièce en l'occurrence celle du WC qui se trouve à côté ?
Merci d'avance

Re: Prises de salle de bain...
Posté : jeu. 14 août 2008 12:54
par luke42410
En Volume 3 autorisé sans transfo comme une prise normal.
En Volume 2 Interdit sauf si il c'est une prise rasoir avec transformateur de séparation. le transfo doit se trouver en Volume 3
Code : Tout sélectionner
J'ai une autre prise dans la salle de bain qui est, elle, bien en zone 3. Est-ce que je peux la mettre avec dérivations avec une prise d'une autre pièce en l'occurrence celle du WC qui se trouve à côté ?
OUI
Re: Prises de salle de bain...
Posté : jeu. 14 août 2008 13:19
par Ludovic
luke42410 a écrit :En Volume 3 autorisé sans transfo comme une prise normal.
En Volume 2 Interdit sauf si il c'est une prise rasoir avec transformateur de séparation. le transfo doit se trouver en Volume 3
Code : Tout sélectionner
J'ai une autre prise dans la salle de bain qui est, elle, bien en zone 3. Est-ce que je peux la mettre avec dérivations avec une prise d'une autre pièce en l'occurrence celle du WC qui se trouve à côté ?
OUI
Super trop cool : MERCI
Par contre, je ne suis pas obligé de le mettre qu'en zone 3 ? Car je compte le mettre sur le tableau...
Merci encore

Re: Prises de salle de bain...
Posté : ven. 15 août 2008 14:14
par luke42410
le tableau dans la salle de bain ?
Re: Prises de salle de bain...
Posté : ven. 15 août 2008 20:20
par Ludovic
luke42410 a écrit :le tableau dans la salle de bain ?
Nan, mon tableau est ailleurs et j'aimerais mettre les transformateurs dessus

A condition aussi, de trouver des transformateurs modulaires intéressants

Re: Prises de salle de bain...
Posté : ven. 15 août 2008 22:42
par luke42410
Oui tu doit pouvoir en zone 3
Peut-être ça ?
Re: Prises de salle de bain...
Posté : ven. 15 août 2008 23:06
par Ludovic
luke42410 a écrit :
Peut-être ça ?
...
En tout cas, je dois dire que cette salle de bain est un vrai casse tête

Re: Prises de salle de bain...
Posté : sam. 16 août 2008 14:53
par RFco
Hello,
Si la prise est à plus de 60cm du bord de la baignoire elle est en volume 3
Mettre une prise en volume 2 est réservé aux très petites salles de bains...
@+
Re: Prises de salle de bain...
Posté : sam. 16 août 2008 22:03
par Ludovic
RFco a écrit :Hello,
Si la prise est à plus de 60cm du bord de la baignoire elle est en volume 3
Mettre une prise en volume 2 est réservé aux très petites salles de bains...
@+
Concrètement, toute prise au delà de 60 cm (donc volume 3) est considérée comme une prise normal même si elle est à côté d'une vasque ?
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Bizarre ça

Re: Prises de salle de bain...
Posté : dim. 17 août 2008 06:04
par RFco
Bonjour Ludovic,
Avec un schéma de votre installation ce serait plus simple.
Dans une salle de bains, il n'y a que la baignoire ou le bac à douche qui compte pour délimiter les volumes 0, 1, 2 et 3
Il ne faut cependant pas oublier de réaliser la L.E.S.
Dans tous les cas, la C 15-100 ne demande pas de circuit spécialisé pour une prise salle de bains
@+