Prises de salle de bain...

Posté : jeu. 14 août 2008 12:46
par Ludovic
Salut à tous,

J'aimerais quelques précisions concernant les prises dans une salle de bain :-? J'ai une prise en limite de zone 2 et 3 (à 60 cm de la paroi de douche ;-) ), comment dois-je la brancher pour être sûr d'être bien dans les normes ? Faut-il un transformateur de séparation ? Dans quel cas faut-il l'utiliser ? J'ai une autre prise dans la salle de bain qui est, elle, bien en zone 3. Est-ce que je peux la mettre avec dérivations avec une prise d'une autre pièce en l'occurrence celle du WC qui se trouve à côté ?

Merci d'avance 8-)

Re: Prises de salle de bain...

Posté : jeu. 14 août 2008 12:54
par luke42410
En Volume 3 autorisé sans transfo comme une prise normal.
En Volume 2 Interdit sauf si il c'est une prise rasoir avec transformateur de séparation. le transfo doit se trouver en Volume 3

Code : Tout sélectionner

J'ai une autre prise dans la salle de bain qui est, elle, bien en zone 3. Est-ce que je peux la mettre avec dérivations avec une prise d'une autre pièce en l'occurrence celle du WC qui se trouve à côté ?
OUI

Re: Prises de salle de bain...

Posté : jeu. 14 août 2008 13:19
par Ludovic
luke42410 a écrit :En Volume 3 autorisé sans transfo comme une prise normal.
En Volume 2 Interdit sauf si il c'est une prise rasoir avec transformateur de séparation. le transfo doit se trouver en Volume 3

Code : Tout sélectionner

J'ai une autre prise dans la salle de bain qui est, elle, bien en zone 3. Est-ce que je peux la mettre avec dérivations avec une prise d'une autre pièce en l'occurrence celle du WC qui se trouve à côté ?
OUI
Super trop cool : MERCI 8-)
Par contre, je ne suis pas obligé de le mettre qu'en zone 3 ? Car je compte le mettre sur le tableau...

Merci encore ;-)

Re: Prises de salle de bain...

Posté : ven. 15 août 2008 14:14
par luke42410
le tableau dans la salle de bain ?

Re: Prises de salle de bain...

Posté : ven. 15 août 2008 20:20
par Ludovic
luke42410 a écrit :le tableau dans la salle de bain ?
Nan, mon tableau est ailleurs et j'aimerais mettre les transformateurs dessus ;-) A condition aussi, de trouver des transformateurs modulaires intéressants :(

Re: Prises de salle de bain...

Posté : ven. 15 août 2008 22:42
par luke42410
Oui tu doit pouvoir en zone 3

Peut-être ça ?

Re: Prises de salle de bain...

Posté : ven. 15 août 2008 23:06
par Ludovic
luke42410 a écrit : Peut-être ça ?
[thinking]
...
En tout cas, je dois dire que cette salle de bain est un vrai casse tête :-D

Re: Prises de salle de bain...

Posté : sam. 16 août 2008 14:53
par RFco
Hello,

Si la prise est à plus de 60cm du bord de la baignoire elle est en volume 3

Mettre une prise en volume 2 est réservé aux très petites salles de bains...


@+


Re: Prises de salle de bain...

Posté : sam. 16 août 2008 22:03
par Ludovic
RFco a écrit :Hello,

Si la prise est à plus de 60cm du bord de la baignoire elle est en volume 3

Mettre une prise en volume 2 est réservé aux très petites salles de bains...


@+

Concrètement, toute prise au delà de 60 cm (donc volume 3) est considérée comme une prise normal même si elle est à côté d'une vasque ? [thinking] Bizarre ça :-|

Re: Prises de salle de bain...

Posté : dim. 17 août 2008 06:04
par RFco
Bonjour Ludovic,

Avec un schéma de votre installation ce serait plus simple.

Dans une salle de bains, il n'y a que la baignoire ou le bac à douche qui compte pour délimiter les volumes 0, 1, 2 et 3


Il ne faut cependant pas oublier de réaliser la L.E.S.

Dans tous les cas, la C 15-100 ne demande pas de circuit spécialisé pour une prise salle de bains

@+