cablage entre deux tableaux electriques

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
kikounito
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 13 août 2008 16:29
Contact :

cablage entre deux tableaux electriques

Message par kikounito »

bonjour,

le sujet est maintes fois abordé mais je me permet de vous soumettre mon cas :

je suis en train de mettre en place un tableau divisionnaire situé à 27 m de mon tableau principal. sur ce tableau seront raccordées lumières et prises, un volets roulant de porte.
mon installation est composée de la sorte:

Compteur EDF
Monophasé 2 fils 230 V 15-90A 50 Hz

Disjoncteur de branchement
BACO sélectif 15-30-45 A , 500mA

Tableau principal
ID 40 A - 0,03 A type A

lorsque j'utilise l'abaque j'arrive à une section de 16².

lorsque je lis le forum certain indique une section de 10² si ID est de 40. de plus un dijoncteur doit etre installé entre les deux tableaux.

Que dois je penser?

qu'en est il si je souhaite rajouter des elements par la suite. il convient de privilégier une plus grosse section?

merci pour vos réponses et éventuellement schéma.


thierry
Avatar du membre
kikounito
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 13 août 2008 16:29
Contact :

Re: cablage entre deux tableaux electriques

Message par kikounito »

désolé mais je ne comprends pas la lecture de ce tableau
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: cablage entre deux tableaux electriques

Message par pericles »

bonsoir, ci-après comment lire ce tableau

le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... leTRTD.pdf
cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: cablage entre deux tableaux electriques

Message par pericles »

bonsoir, une solution ci-après pour réaliser la liaison tableau répartition tableau divisionnaire

le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... nnaire.pdf

cordialement
Avatar du membre
kikounito
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 13 août 2008 16:29
Contact :

Re: cablage entre deux tableaux electriques

Message par kikounito »

merci pour les reponses.
je me posais la question de savoir quel est le risque de mettre du 10²? tout en sachant que l'ensemble des prises et lumières ne fonctionneront jamais ensemble.

merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: cablage entre deux tableaux electriques

Message par pericles »

Bonsoir, dans le cas du 10² prévoir un disjoncteur pour protéger le câble.

cordialement
Avatar du membre
kikounito
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 13 août 2008 16:29
Contact :

Re: cablage entre deux tableaux electriques

Message par kikounito »

je vais partir sur du 16². je me posais la question si on pouvait mettre la terre en 10² (j'ai une bobine en stock) et phase et neutre en 16².
cordialement

Thierry
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: cablage entre deux tableaux electriques

Message par pericles »

Bonjour, la section du conducteur de protection doit être = à la section du conducteur actif (pour S ≤ 16²)

Voir tableau folio 8 de mise à la terre Promotelec

Ci-après le lien http://sitelec.free.fr/promotelec/misalaterre.pdf

cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3548
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: cablage entre deux tableaux electriques

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour un tableau divisionnaire, tout dépend de la puissance dont on veut disposer à l'arrivée et de l'hypothèse de chute de tension prise.
Le tableau de Promotelec est très prudentiel car il prend une hypothèse de 1% qui peut éventuellement se justifier lorsque le disjoncteur de branchement est à l'extérieur, en limite de propriété.
Si le disjoncteur de branchement est à l'intérieur à côté du tableau de répartion principal, une hypothèse de 2% est correcte. Avec celle-ci sur 27m et du :
- 16² vous passez sans problème les 45A de votre abonnement
- 10² vous devez mettre à l'origine un disj 32A qui vous laissera 7,3 kW de dispo
- 6² vous devez mettre à l'origine un disj 20A qui vous laissera 4,6 kW de dispo
A vous de voir en fonction de l'usage prévu, mais avec du 16² vous êtes tranquille.

@+