Surchage et surintensité ?

Posté : mar. 11 janv. 2011 20:16
par Invité
Bonsoir
En lisant sur les fusibles et les disjoncteurs, je suis tombé sur 2 mots qui revenaient tout le temps: surcharge et surintensité. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours cru que c'est mots étaitent synonyme, du moins dans ce domaine mais certains sites laissent entendre que non, alors quelle est la différence entre les deux ?

Merci d'avance

Re: Surchage et surintensité ?

Posté : mer. 12 janv. 2011 12:13
par Candela
Bonjour,
La C15-100 donne la définition:
"valeur de courant électrique supérieur à la valeur assignée du courant électrique." (252.3)
Dans les commentaires, il est précisé:
"Les surintensités peuvent être la conséquence soit de surcharges dues aux appareils d'utilisation, soit de défauts tels que court-circuits ou défauts à la terre".
Il est vrai que l'on rencontre l'acception "courant supérieur au courant assigné sans que ce soit un court-circuit", mais c'est une interprétation erronée: la norme est notre "bible"!
Cordialement