chauffe-eau sur 380v

Message par fab57 »

Bonjour à tous,
J'aimerai installer un chauffe eau électrique en complément de mon ballon fioul, seulement mon compteur délivre du 380 volts, y a t'il quelque chose de spécial à savoir pour le branchement du chauffe-eau avec un contacteur heures creuses?
Merci de vos réponses (Je ne connais pas grand chose en électricité)

FAb
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: chauffe-eau sur 380v

Message par pinss67 »

Bonjour

Première vérification, vérifier si votre Chauffe eau est bien adaptable sur du triphasé, et si les enroulement supportent bien la tension de votre réseau, en fonction de ça vous allez donc déterminer le couplage (étoile ou triangle)

Après cela, il faudra installer un contacteur tétra ou triphasée selon l'alimentation que vous avez choisi, ensuite, la partie commande sera donc branché avec les conducteurs de commande jour/nuit de votre compteur